装配式钢筋混凝土楼板的结构布置原则有哪些?板缝如何调整?

 我来答
世智若雨
2015-11-08 · TA获得超过2.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:9206
采纳率:82%
帮助的人:583万
展开全部
①板的类型 常用的预制钢筋混凝土板,根据其截面形式可分为平板、槽形板和空心板三种类型。
板缝的处理:板间侧缝的形式有V形、U(单齿)形和槽(双齿)形。其中双齿形有利于加强楼板的整体刚度。板缝能起到传递荷载的作用,使相邻板能共同工作,但施工较麻烦。
①当其缝小于30mm时,用细石混凝土灌实即可。
②当板缝大于50mm时,应在缝中加钢筋网片再灌细石混凝土。
③当板缝为120mm时,可将缝留在靠墙处,沿墙挑砖填缝。
④当板缝大于120mm时,可采用钢筋骨架现浇板带处理 。
②板的布置方式板的布置方式应根据空间的大小,以及尽可能减少板的规格种类等因素综合考虑,以达到结构布置经济、合理的目的。板的支承有板式和梁板式,预制板直接搁置在墙上的称板式布置,若楼板支承在梁上,梁再搁置在墙上的称为梁板式布置。
③楼板的细部构造a.板缝的处理 b.板的搁置及锚固 预制板搁置在墙上的搁置长度不少于90mm;在梁上的搁置长度不少于60mm。 为了增强楼板的整体刚度,特别是地基条件差的地区或地震区,应在板与墙以及板端连接处设置锚固钢筋。
旁人GXX
高粉答主

推荐于2018-02-10 · 说的都是干货,快来关注
知道顶级答主
回答量:5.5万
采纳率:94%
帮助的人:1.6亿
展开全部
猜想是问的设计而不是安装哈。
1. 预制板宜纵向安放,使结构为横向承重体系或横、纵向承重体系,不宜纵向承重体系;
2. 砌体结构中,各块调整完的总宽,板边不得压在墙或梁上;
3. 板间的间距,板底最窄缝不得小于25mm,用不同宽的板调整;实在有宽缝应按规定加钢筋吊
模现浇。框架结构有柱子靠不拢的大缝,应在图上画出现浇带,加钢筋与梁一同现浇;
4. 板头与另跨板头的顺板缝里加锚拉钢筋;砌体结构中板长大于3900的沿墙加锚拉筋于板面(90°弯折挂进板缝);
5.板的支承长度不得小于100mm。