关于电流互感器测电流的问题,怎么接入电路?
使用精密互感器测市电的电流和电压,使用电路如下看到资料说初级不需接电阻直接串入电路,那我要怎么连入电路,直接一端接火线一端接零线?而且测电流是根据次级输出电压除以采样电阻...
使用精密互感器测市电的电流和电压,使用电路如下
看到资料说初级不需接电阻直接串入电路,那我要怎么连入电路,直接一端接火线一端接零线?而且测电流是根据次级输出电压除以采样电阻大小得到的,那我就不明白测电流的意义何在呢?没有负载就没有电流,可是负载是我自己随便定的,那电流也就不像电压是固定的220v,而是根据负载变化的啊,那不是不同的人就可以测出各种电流值, 那测出来的值还有意义吗? 展开
看到资料说初级不需接电阻直接串入电路,那我要怎么连入电路,直接一端接火线一端接零线?而且测电流是根据次级输出电压除以采样电阻大小得到的,那我就不明白测电流的意义何在呢?没有负载就没有电流,可是负载是我自己随便定的,那电流也就不像电压是固定的220v,而是根据负载变化的啊,那不是不同的人就可以测出各种电流值, 那测出来的值还有意义吗? 展开
4个回答
展开全部
一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载串联。
电流互感器的接线应遵守串联原则,一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载串联。按被测电流大小,选择合适的变比,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故。
二次侧绝对不允许开路,因一旦开路,一次侧电流I1全部成为磁化电流,引起φm和E2骤增,造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈;同时,磁路过度饱和磁化后,使误差增大。电流互感器在正常工作时,二次侧与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,二次侧近似于短路。
扩展资料:
电流互感器使用要求规定:
1、互感器铁芯有剩磁,使铁芯磁导率下降,影响互感器性能。长期使用后的互感器都应该退磁。互感器检验前也要退磁。
2、对于电流互感器退磁,一次绕组开路,二次绕组通以工频电流,从零开始逐渐增加到一定的电流值(该电流值与互感器的设计测量上限有关,为额定电流的20-50%左右。
3、互感器误差试验采用被测互感器与标准互感器进行比较,两互感器的二次电流差即为被测互感器误差。
参考资料来源:百度百科-电流互感器
展开全部
互感器包括电流互感器和电压互感器。
电流互感器与被测电路串联(也有穿心式的互感器就是直接将被测载流体穿过互感器的孔径),电压互感器与被测电路并联。
电流互感器串联方法:
是将电路截断,然后将互感器一次侧的两端分别于截断线路两端连接,注意二次必须与仪表相连或直接短路(不测量),总之,不可开路。
电压互感器并联方法:
互感器一次侧一端接火线一端接零线,注意二次侧不能短路。
你的图中,互感器属于串联(或穿心连接),其一次侧流过的电流是由负载决定的,就如你说的“由我随便决定”。但是,一次侧决定了,二次侧就是正比于一次侧的电流了。图中二次侧电流通过积分器积分换算为电压。只是你的电路不对,因为互感器只能测量交流电流,按图连接,二次输出交流电流经过积分器,输出电压为零。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
从你的语言中,可以看出,现在你的水平在模糊状态,目前还要好好学习的,已经是入门啦。离成功很近啦。电流的实际大小,应该是电流表测试一下,调整电路的阻值,使之让电流表测出的电流,与你的实际显示一样就好了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
按照比例显示一次电流。应该说是有意义。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: