电磁流量计为什么安装在流量调节阀的上游
推荐于2018-04-01
展开全部
因为电磁流量计里要满水才能测量准确流量,安装在流量调节阀的上游是为了避免流量调节阀调节时电磁流量计过水断面不是满管而造成的误差。
展开全部
流体经过流量控制阀以后,在流量控制阀的后端 流体会产生改变,例如旋流、扰流等 这对于流量计的测量是很有影响的,所以通常流量计会装在这些阀体的前端。
另外:
及时阀体是全开的,多数的阀也会使得流量计前端的直管段变小。阀有缩径甚至弯曲通道。
还有,我没见过哪种流量计怕“大量的液体涌入流量计中,导致流量计的损毁。 ”
另外:
及时阀体是全开的,多数的阀也会使得流量计前端的直管段变小。阀有缩径甚至弯曲通道。
还有,我没见过哪种流量计怕“大量的液体涌入流量计中,导致流量计的损毁。 ”
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
为了防止流量计负压、空气进入,因为电磁流量计里要满水才能测量准确流量。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1、在调节阀上游可安装避免由调节引起的没满管现象,造成流量不准。
2、在调节阀上游安装可避免夹入空气造成电磁流量计橡胶衬垫的损坏。
2、在调节阀上游安装可避免夹入空气造成电磁流量计橡胶衬垫的损坏。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
是为了避免流量调节阀调节时电磁流量计过水断面不是满管,造成流量计不准。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: