220kV线路保护
a) 线路保护应遵循相互独立的原则按双重化配置,并独立组屏。每套保护采用主保护
和后备保护一体化的微机保护装置。通道条件具备时,每套保护宜采用双通道
b) 对于有旁路母线的变电站,需要旁路带路的,旁路应配置纵联保护。存在旁路代路
运行方式的线路,配置两套光纤纵联差动保护时,其中应至少有一套具有纵联距离
保护功能。
c) 通道条件具备时,小于20km线路宜配置两套光纤电流差动保护。
d) 同杆并架部分长度超过5km或超过线路全长30%的线路应配置两套光纤电流差动
保护
e) 重冰区的线路,应至少有一套保护能适应应急通道。
f) 双重化配置的每套线路保护宜对应启动一套断路器失灵保护,动作于断路器的一组
跳闸线圈。
g) 线路保护应具有断路器三相不一致保护和过流保护功能。