KL5(3) 200X500 Φ8@100/200(4) 2Φ20,2Φ20 这样的钢筋怎样布置? 最好能附图说明谢谢
KL5(3)200X500Φ8@100/200(4)2Φ20,这样的钢筋怎样布置?最好能附图说明谢谢多了一个2Φ20...
KL5(3) 200X500 Φ8@100/200(4) 2Φ20,这样的钢筋怎样布置? 最好能附图说明谢谢 多了一个 2Φ20
展开
展开全部
KL5(3) 200X500 Φ8@100/200(4) 2Φ20,2Φ20 这样的钢筋怎样布置? 最好能附图说明谢谢
答:此图有误。
集中标注就有矛盾:
1、 Φ8@100/200(4)。(4)是四肢箍,而2Φ20是两根角筋,没有架立筋如何把四肢箍固定?
2、下面原位标注4?22 2/2是两排钢筋,一、二排分别为2?22,虽是两排钢筋,没有架立筋如何把四肢箍固定?
3、左支座原位标注5?22 3/2是上部第一排3?22,架立筋缺一及中间一根非贯通筋到1/3后怎么办,没有架立筋如何把四肢箍固定?
4、集中标注:KL5(3) 200X500 ,梁宽200,根据设计要求和一般情况不会设置四肢箍筋。
故该题,很可能只是(4)和(2)之错。应是KL5(3) 200X500 Φ8@100/200(2)。
但既是错必须在会审时提出,进入会审记要。若会审时不发现,施工中发现了应及时告知设计单位,要出工程变更联系单予以解决。
答:此图有误。
集中标注就有矛盾:
主要是用四肢箍 以前是用两个箍筋并排 现在的做法是用大小箍筋 一个外箍筋 一个内箍筋
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这个不用你纠结啦,直接在定义的时候把规格弄上去,肯定有集中标注的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询