三相变压器的变比怎么算。△-Y连接、Y-△连接、△-△连接以及Y-Y连接。

三相变压器的变比怎么算。△-Y连接、Y-△连接、△-△连接以及Y-Y连接。这4种连接方式变比的公式一样吗?到底是不是一次侧和二次侧的电压之比,还是电压之比的值再除以根号三... 三相变压器的变比怎么算。△-Y连接、Y-△连接、△-△连接以及Y-Y连接。这4种连接方式变比的公式一样吗?到底是不是一次侧和二次侧的电压之比,还是电压之比的值再除以根号三?
三相变压器的变比还能用三相变压器电流的比或匝数的比来表示吗?
请大家帮我解答,越详细越好。
详细的话,我会加分啊
展开
 我来答
砸碎铁饭碗465ec59
2012-05-24 · TA获得超过4.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.7万
采纳率:93%
帮助的人:6427万
展开全部
你好:
——★1、“三相变压器的变比怎么算”......以比较容易理解的“Y-Y”及“△-△”连接方式为例,(理想的变压器)每一相线圈圈数之比,就是电压比。
——★2、“△-Y”连接的三相变压器,一次侧的每一相线圈,对应的是二次的两个(120度串联)线圈,它的电压比等于:一次侧线圈圈数/(二次侧线圈圈数÷根号3)。
——★3、“Y-△”连接的三相变压器,原理同“△-Y”一样,只不过是一、二次相反:(一次侧线圈圈数÷根号3)/二次侧线圈圈数。
——★4、△-Y连接、Y-△连接、△-△连接、Y-Y连接属于变压器的“结线组别”,是变压器并列运行时要考虑的重要因素。
——★5、对普通电力用户讲,没必要考虑变压器内部的“结线组别”,只需要输入、输出电压以及容量符合要求即可。
帐号已注销
2012-05-23 · TA获得超过350个赞
知道答主
回答量:106
采纳率:100%
帮助的人:47.9万
展开全部
变比就是电压比,一二次电压都要取线电压比,或者都取相电压
工程中一般取线电压比。因为△形式的绕组没有物理的中性点(有虚拟的中性点)无法直接测量相电压,所以,采用线电压之比。
以上讨论的均为三相变压器,均衡绕组、负载的情况。

具体回答:单相及三相的△-△连接、Y-Y连接,可以用绕组比代替电压比。三相的△-Y连接、Y-△连接不可以直接用绕组比,存在一个系数(sqrt(3))。至于系数的乘除,△-Y连接(D,y)是乘以系数,Y-△连接(Y,d)是除以系数。
显然,三相变压器的变比还能用三相变压器电流比的倒数来表示。
追问
那如果△-Y连接,只知道一次和二次 的线电压的话,变比也就是一次跟二次的线电压之比、再乘以根号三吗?   而Y-△连接的直接反过来?
追答
那如果△-Y连接,只知道一次和二次 的线电压的话,变比也就是一次跟二次的线电压之比   就完了,不用sqrt(3)
而Y-△连接的 变比也就是一次跟二次的线电压之比!

注意,三相平衡时,星形接法,sqrt(3)是同边(原边、副边)的线电压/相电压之值(定值)。
注意,三相平衡时,三角形接法,sqrt(3)是同边(原边、副边)的线电压/虚拟相电压之值(定值)。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
single_liu
2012-05-23 · 超过21用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:62
采纳率:0%
帮助的人:19.5万
展开全部
变比就是电压比,一二次电压都要取线电压比,或者都取相电压比,电流比也是类似,匝数比=电压比
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xyak8899
2012-05-23 · TA获得超过5.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:4%
帮助的人:1.8亿
展开全部
匝数比就是电压比。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询