pkpm哪些问题啊

问题描述:板厚120mm,标准层恒载0.24,活载2.5,上人屋面3.36,活载2.0,均自动计算楼板荷载,在计算结果中板底x,y方向的计算均为为240,这个结果正确不,... 问题描述:板厚120mm,标准层恒载0.24,活载2.5,上人屋面3.36,活载2.0,均自动计算楼板荷载,在计算结果中板底x,y方向的计算均为为240,这个结果正确不,屋面板的配筋一般不是应该比标准层的大吗?我用tssd验证了一下也是这个结果,求高手不吝赐教! 展开
 我来答
elysiac
2012-05-23 · TA获得超过5.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:8183
采纳率:92%
帮助的人:3666万
展开全部
【结构设计师】
1.板厚不用都120, 3.6m以下跨度的试试100,三级钢8@200配筋不够再110
2.恒载0.24你是怎么算出来的?光板底抹灰就0.02x20=0.4了。恒载取2
3.普通标准层活载2.5不对,一般取2.0。走廊可以2.5,图书室等较重的地方查看荷载规范。建议活载怎么取值看看荷载规范。
4.上人屋面3.36可以。活载2.0正确。
5.自动计算楼板荷载正确。
6.屋面板的配筋一般不是应该比标准层的大吗?
答:你这个情况是的。因为活载都是2.0,但是屋面恒载比标准层更大。
且注意屋面层双层双向配筋。板厚120。

有问题可以追问。望采纳!
追问
请问大侠一个在计算雨棚的时候,雨棚上面的荷载该怎么取啊,就是活载和恒载,还有我记得有规范要求是在雨棚边要每米增加一个1kn的施工荷载,还有就是雨棚对梁产生的扭矩要怎么处理,是软件自动计算还是不考虑,还是考虑后人工加上?定重谢
追答
你把雨棚按照两个悬挑梁+一个封边梁输入吧,恒活载同不上人屋面即可。梁扭矩可以软件自动计算。
不要安装悬挑板布置。因为一般雨棚要有上反,上面形成一个凹的样子,这样沿着周边还有额外每米的荷载。不如直接用梁来表示。
重谢倒是可有可无。有问题可以直接向我提问。