鸿业中,进行管网平差时,利用自动分配功能分配为节点流量,平差计算时却提示水源供水量与节点用水量不平衡

而且这个值还较大(大于1.0L/s),为什么?... 而且这个值还较大(大于1.0L/s),为什么? 展开
 我来答
鸿业技术支持1
推荐于2018-03-02 · TA获得超过219个赞
知道答主
回答量:166
采纳率:100%
帮助的人:28.8万
展开全部
答:这种情况一般是由图面上的重合节点或重合管道引起的。用【工具】-【检查重合节点】和【检
查重合管线】功能处理一下。 另外,如果两个水源相邻,它们之间的连接管需要定义为不供水
管,否则,也会出现上面所说的情况
_狂飆的蝸牛_
2013-11-22
知道答主
回答量:26
采纳率:0%
帮助的人:6.1万
展开全部
你是不是一张CAD图纸上,做了两次,就是有两组不同的管网,画在同一张图上的?我刚遇到这种情况,我练习一下,先画了一组管网计算了,然后又画另一组,没有新建图纸,然后出现问题跟你一样