35KV的高压电流互感器为300/5A。请问电度表如何计算电量。倍率是多少?计算公式是什么?(电压为100V)

 我来答
砸碎铁饭碗465ec59
推荐于2018-07-01 · TA获得超过4.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.7万
采纳率:93%
帮助的人:6428万
展开全部

你好:——1、带电压互感器和电流互感器的计量电表,应分别乘以两个“倍率”才行。——2、35KV / 100V的电压互感器倍率为350倍;300A / 5A的电流互感器为60倍。——3、计量公式为:(当月抄表数-上月抄表数)×350×60。

补充】:还应该计算【电压互感器倍率】,电压互感器倍率是(35KV ÷ 100)× 350 倍