通常变压器与低压柜的连接视变压器低压侧额定电流和低压侧短路容量大小而选择,同时也参照导线最大的截面积能够提供的允许载流量选择。比如,在10KV/0.4KV的变压器低压侧与低压配电柜的连接有两种情况:
1、当变压器与低压配电柜之间有大于2米以上的安装间距时,此时导线连接较为合适。特别是变压器在室外,低压配电柜在室内。若变压器容量达到400KVA,变压器低压侧的额定电流就超过577A。通常市场上能够买到的低压导线最大的截面积也就240平方毫米,而577A超过了240平方毫米导线空气中敷设的允许载流量。所以连接的方式多以此为界。大于500KVA的变压器,其与低压配电柜的连接易采用母线的形式连接,但也有用多个导线并联连接的。用母线连接的形式抗短路电流冲击的能力强。
2、当变压器是干式变压器,其与低压配电柜紧靠着安装,最好采用母线连接。因为变压器室内部空间太狭小,导线因直径较大弯转困难,连接施工和检修工作都不方便。
