水电预算工程量怎么计算
不是很懂刚学有几点想问一下比如:插座都是距地0.3米请问下计算工程量PVC管的时候这个插座的0.3米是不是也的计算出来?而且有的时候是从控制箱到一个插座在从这个插座连接到...
不是很懂 刚学 有几点想问一下 比如:插座都是距地0.3米 请问下 计算工程量PVC管的时候 这个插座的0.3米是不是也的计算出来?而且有的时候是从控制箱到一个插座 在从这个插座连接到对面墙的插座 那么这个插座就会有2个0.3了 是算2个0.3的管子么? 假如没有的话就不算吗?还有比如PVC管穿线呢 计算电线的工程量 有的管子中间有2根线有的有2根 这个是算大概 还是说最好是把每节管子里的电线根数都给计算出来 到时候算线的时候要把每根线都计算进去
感谢各位前辈指点。
额 上面写错了 是有的管子里线是2根 有的管子是3根 展开
感谢各位前辈指点。
额 上面写错了 是有的管子里线是2根 有的管子是3根 展开
4个回答
展开全部
插座进出几根管就应该算几个高度。你说的情况算2个0.3。而且一般插座距装饰地面高度为0.3。你还得考虑装饰面层的厚度。因为这个管是埋在板里的,所以还得考虑半个板厚度。假如装饰面层为0.1m,板厚0.1m。那实际的高度应为0.3+0.1+0.05=0.45m,你则应该算2个0.45m。管里有几根线就要算几根,必须得单独算的。
更多追问追答
追问
囧 还得算装饰面板的厚度啊。。。。。那个厚度的话 水电图纸没有 应该只能结合土建的图纸了么。。。
追答
是的。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
其实,不管你的管材里面有几根线,首先你要明白,这些线都是在这根管材内,那么,这根管材,就只需要算一次量,但是管材里面的电线的话,就要按根算,加上消耗定额内规定的损耗系数。
你说的那个插座距地的0.3米,管材要加这个0.3米,从控制箱到插座,插座至插座,那有两个0.3,就要算两个0.3的。因为这是在实际施工中必然发生的工作量,所以在做预算的时候就要把这个量算进去,。
你说的那个插座距地的0.3米,管材要加这个0.3米,从控制箱到插座,插座至插座,那有两个0.3,就要算两个0.3的。因为这是在实际施工中必然发生的工作量,所以在做预算的时候就要把这个量算进去,。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
工程量还是需要照图计算,首先看图纸工程量,然后再根据图纸再进行计算,当然计算的越细致越好,但是不能擅自增加或者降低设计标准去计算。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询