全自动变比测试仪的使用方法

 我来答
鬼鬼27diW
2016-06-04 · TA获得超过363个赞
知道答主
回答量:194
采纳率:0%
帮助的人:125万
展开全部

1、联线:
关掉仪器的电源开关,仪器的A、B、C接变压器的高压端,小a、b、c接低压端。
变压器的中性点不接仪器,也不接大地。接好仪器地线。将电源线的一端插入仪器面板上的电源插座,另一端与交流220V电源相联。
注意:切勿将变压器的高低压接反。
2、打开仪器的电源开关,稍后液晶屏上出现主菜单:
此时可 按↑键,选择功能菜单。
按确认键,执行相应功能。
注:选中菜单,菜单文字反向显示(黑底白字);按下按键,放开按键,为一次按键的输入。
3、接法设置,进入接线方法设置后,液晶屏显示:
此时 按↑键选择接法(单相,Yy、Y/d、Dd、D/y)。
按确认键保存接法,返回主菜单。
注:测量三相变压器时,不知道接线方法,请选择Dy。
4、设置变比,进入变比设置后,液晶屏显示:
此时 按→键选择数据位,选中的数据反向显示。
按↑↓键修改数据。
选中数字后, 按↑↓键,数字由0到9循环变换,如果是第一位,数字只能由1到9循环变化,不会出现0。
选中小数点后 按↑↓键,小数点循环移动。
按确认键保存数据,返回主菜单
5、开机预热5分钟后,可开始测量,测量完成后:
每次测量完成后,仪器自动保存数据,最多保存20个数据,超过20清除全部数据,并从1开始。
第一行左边显示本次数据在历史数据中的位置,右边显示历史数据的个数。
第二行为组别。
第三行左边为AB相的变比,右边为AB相的相对误差,以下依此类推。
如果测单相变压器,只有前三行显示。
如果实测变比的相对误差大于10%显示>10%,如果实测变比的相对误差小于-10%,显示<-10%
按↑键,查看数据。
按←键,进入打印菜单,可打印本次数据。打印全部数据,可清除全部历史数据。
按确认键,返回主菜单。