如何检测防雷工程接地电阻值
电位降法是一种常用的接地电阻测量方法。
其测量手段是在被测地线接地桩一侧地上打入两根辅助测试桩,要求这两根测试桩位于被测地桩的同一侧,三者基本处于同一条直线上,距被测地桩较近的一根辅助测试桩,距离被测地桩20m左右,距被测地桩较远的一根辅助测试桩距离被测地桩40m左右。
测试时,将挡位打在3P挡位。按下测试键,此时在被测地桩和辅助地桩之间可获得一电压,仪表通过测量该电流和电压值,即可计算出被测接地桩的地阻。
此外接地电阻的测量方法还有:电压电流表法、比率计法和电桥法。按具体测量仪器及布极数可分为:手摇式地阻表法、钳形地阻表法、电压电流表法、三极法和四极法。
扩展资料
影响接地电阻的因素包括接地电极的形状和尺寸、周围环境因素以及接地电极周围的土壤电阻率,其中最重要的是接地电极周围的土壤电阻率。
土壤中的电阻率与土壤中导电离子的浓度和土壤中的含水量有关。土壤电阻率ρ的大小,主要取决于土壤中导电离子的浓度和土壤中的含水量。土壤中所含导电离子浓度越高,土壤的导电性就越好,ρ就越小;反之就越大。
土壤越湿,含水量越多,导电性能就越好,ρ就越小;反之就越大。土壤中的电阻率与土质有关,不同土质的土壤电阻率不同,甚至相差数千倍。
土壤中的电阻率与土壤的温度有关,一般是土壤电阻率随温度的升高而下降。
土壤中的电阻率与土壤的致密性有关。土壤的致密对土壤电阻率也有一定的影响,为了降低接地电极的散流电阻,必须将接地体周围的回填土夯实,使接地极与土壤紧密接触,从而达到降低土壤电阻率的效果。
土壤中的电阻率与季节有关。季节不同,土壤的含水量和温度也就不同,影响土壤电阻率最明显的因素就是降雨和冰冻。在雨季,由于雨水的渗入,地表层土壤的电阻率降低(低于深层土壤的电阻率);在冬季,由于土壤的冰冻作用,地表层土壤的电阻率升高(高于深层土壤的电阻率)。
参考资料:百度百科-接地电阻
2、自己买地阻仪测试。
一、接地电阻测试要求:
a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;
d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;
e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。
二、接地电阻测试仪
ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。
三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。
四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。
1、ZC-8型接地电阻测试仪一台
2、辅助接地棒二根
3、导线5m、20m、40m各一根
五、使用与操作
1、测量接地电阻值时接线方式的规定
仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m
1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1
将仪表上2个E端钮连结在一起。
此主题相关图片如下:
东莞市雷光防雷科技有限公司