管线中多水源平差计算时,为什么水源点的井余水量很大,而其它节点的井余水量却很小(基本上都是0)?

我使用的是鸿业,这是怎么回事啊啊,谁知道呢?... 我使用的是鸿业,这是怎么回事啊 啊,谁知道呢? 展开
 我来答
鸿业技术支持1
2012-05-28 · TA获得超过219个赞
知道答主
回答量:166
采纳率:100%
帮助的人:28.9万
展开全部
答:根据水源压力校核最不利点时,如果水源点多于一个而且是定压力的,不是输入的水泵参数,
一般情况下水源点都会出现一定的井余水量(不平衡量)。这是因为,在管网计算时,我们只能
准确确定水源点的压力,具体这个水源能供出去多少水,我们并不清楚,我们定义的水源供水
量是假的,只有平差计算后得到的与水源相连接管道的流量才是真正的水源供水量,真正的水
源供水量与假定的水源供水量(水源点的节点流量)的差值就是这个节点的进出水不平衡量。
因此,水源点不平衡量的大小是不能反映计算的精度的,只有水源点以外的节点的不平衡量才
真正反映计算的精度