防雷引下线与等电位的区别

防雷引下线与等电位的区别我现在这2个分不清,施工的时候很多等电位扁钢直接联到引下线的钢筋上,这样就是等电位就相当于引下线了吧求个师傅解释下... 防雷引下线与等电位的区别
我现在这2个分不清,施工的时候很多等电位扁钢直接联到引下线的钢筋上,这样就是等电位就相当于引下线了吧 求个师傅解释下
展开
 我来答
声昆峰0Fy
2012-05-28
知道答主
回答量:8
采纳率:0%
帮助的人:3.8万
展开全部
引下线是将需要接地的设备与地网连接的金属导体,等电位是用金属导体或SPD,对设备间进行等电位连接,减小雷击或其它原因造成设备间的电位差。
匿名用户
推荐于2016-12-02
展开全部
哈哈~~没人回答,那我就捡个漏!首先你得区分出这两者的定义是什么。引下线:连接接闪器与接地装置的金属导体。等电位连接:将分开的装置、诸导电物体用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在他们之间产生的电位差。至于你说的等电位扁钢直接连接到引下线上,有点怀疑它其主要目的到底是不是个等电位?
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
防雷小生
2012-05-29
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:4807
展开全部
引下线是接闪带和接地装置连接体,等电位是不同导体为了处于同以电位而用连接导线连接到等电位连接导体上
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hitech_gz
2012-05-27 · 知道合伙人教育行家
hitech_gz
知道合伙人教育行家
采纳数:4383 获赞数:8406
天线、共地资深研究发烧者

向TA提问 私信TA
展开全部
你要解决这个疑惑应该引进法拉笼的概念就好办了。
法拉拢的定义是等电位。而楼宇的引下线钢筋通常是取自立柱的钢筋(通常要求立柱的筋是焊接的,其余的可以扎筋),而立柱的钢筋与楼宇的其他布筋又是连在一起的,这就是很好的法拉地笼,这样就不矛盾了。引下线指的是工艺与将接闪器的雷电引导到地极的功能,而整个法拉笼的钢筋就是一个很好的等电位体。包括引下线的钢筋。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
dlwdz333
推荐于2016-03-28 · TA获得超过242个赞
知道答主
回答量:345
采纳率:0%
帮助的人:112万
展开全部
1.首先要知道做防雷的最终目的不是泄流、也不是等电位,而是使设备减少或者避免因为雷击造成损坏或者人员伤亡。
2.其次要知道等电位连接和泄流是同样重要的。 泄流的方法当然就是做接地了,可是当地土壤电阻率较高很难降阻或者降阻成本过高的时候,我们就要想其他的替代办法达到我们的最终目的,也就是我们最开始说的避免设备损坏人员伤亡。
3.那么怎么做呢,只有等电位连接这种办法了,因为在做好等电位连接的情况下,我们(人和设备)的脚下以及周围的电位是相同或者说是及其接近的,这种情况下是不会发生反击和产生跨步电压的,这样人和设备也就很安全了。
4.做好等电位连接包括在适当的地方安防雷设施(避雷器包括接闪器、引下线、接地(或等电位连接地网)、以及SPD)
5.但是为什么把这种方法放在最后才采用呢?是因为你人和设备在等电位的情况下,也就是说在你已经做好了等电位连接的地方是安全的,可是一旦跨出这个地方,或者说范围,在跨出的这个瞬间就很不安全了,因为外部的电位和内部的电位是不同
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式