
变压器相线用电笔测量有一相不亮,零线测量亮。零线接地端发热
接线是正确的,我觉得是相线有地方接地拉,三相电流不平衡引起的,我是想和大家讨论是不是这样的,变压器315KVA,没有保护措施,只有低压隔离。谢谢诸位的回答,我已经查到了,...
接线是正确的,我觉得是相线有地方接地拉,三相电流不平衡引起的,我是想和大家讨论是不是这样的,变压器315KVA,没有保护措施,只有低压隔离。
谢谢诸位的回答,我已经查到了,有一根相线在铁塔上磨破,经铁塔向地下放电,所以变压器工作接地电流大,接地的地方起热、已排除,变压器正常运行。 展开
谢谢诸位的回答,我已经查到了,有一根相线在铁塔上磨破,经铁塔向地下放电,所以变压器工作接地电流大,接地的地方起热、已排除,变压器正常运行。 展开
6个回答
2012-05-27
展开全部
你问的是什么变压器 多大的 什么类型 一般来说可能是缺相 了 但是有保护的话应该都跳了啊 听你补充 应该是断线了 因为你的地线发热有电流 是因为你的中性点因缺相而不平衡
追问
315KVA的电力变压器,不是断线,三相电机可以正常工作的
追答
我知道 但是你的电机电流应该加大了 发热了 出力降低了吧 三相电机在断一相时 如果负荷不大的时候还是能带动的
补充:还有 问问 你的是什么型号的变压器 因为我是电厂的 用的一般是大的 小的是行灯变 很小的
还有 你说的电流不平衡位移 但是你位移的是Y型接法的 还是△接法 你注意一下
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?

2023-06-13 广告
光纤测温产品介绍荧光光纤测温福州英诺电子科技有限公司提供光纤测温系统,应用开关柜光纤测温,变压器光纤测温,实验设备等,耐高压,抗干扰,绝缘。开关柜光纤测温高压开关柜光纤测温系统功能1) 可以实时不间断监测开关柜触头、断路器、母排、进出线等易...
点击进入详情页
本回答由英诺科技提供
展开全部
是不是相线和零线接反了 那根零线是相线
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
做下变比 看是不是接错线了 还是断线 短路等情况 不行再测个电阻 你的问题应该都能找到
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
接错线了,会烧变压器的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询