变压器相线用电笔测量有一相不亮,零线测量亮。零线接地端发热

接线是正确的,我觉得是相线有地方接地拉,三相电流不平衡引起的,我是想和大家讨论是不是这样的,变压器315KVA,没有保护措施,只有低压隔离。谢谢诸位的回答,我已经查到了,... 接线是正确的,我觉得是相线有地方接地拉,三相电流不平衡引起的,我是想和大家讨论是不是这样的,变压器315KVA,没有保护措施,只有低压隔离。
谢谢诸位的回答,我已经查到了,有一根相线在铁塔上磨破,经铁塔向地下放电,所以变压器工作接地电流大,接地的地方起热、已排除,变压器正常运行。
展开
 我来答
匿名用户
2012-05-27
展开全部
你问的是什么变压器 多大的 什么类型 一般来说可能是缺相 了 但是有保护的话应该都跳了啊 听你补充 应该是断线了 因为你的地线发热有电流 是因为你的中性点因缺相而不平衡
追问
315KVA的电力变压器,不是断线,三相电机可以正常工作的
追答
我知道 但是你的电机电流应该加大了 发热了 出力降低了吧 三相电机在断一相时 如果负荷不大的时候还是能带动的  
补充:还有 问问 你的是什么型号的变压器 因为我是电厂的 用的一般是大的 小的是行灯变 很小的
还有 你说的电流不平衡位移 但是你位移的是Y型接法的 还是△接法 你注意一下