电源防雷等级有没有?分几级?
3个回答
展开全部
电源防雷等级根据设备不同可以分为1-4级,一级:用一级分类实验的产品(10/350us),标称放电电流40KA-80KA,用于总配电房。二级:用二级分类实验的产品(8/20us),标称放电电流一般为20KA-40KA,用于分配电柜。三级:用三级分类实验的产品装于房间分配电箱,标称放电电流10KA-20KA。四级:装于设备前端一般用防雷排插和信号等防雷器,标称放电电流5KA-10KA。要不要四级要看具体情况而定。专业防雷器生产厂家:深圳市高尔德(中邦)科技有限公司。许工 欢迎前来咨询 联系方式看资料。
追问
谢谢各位的好意,其实我想知道,比如一级对应1KV,二级对应2KV......,有没有这样子的标准
追答
有的国标GB50343规定:
1、特殊需要保护的电子信息设备分为I类,耐冲击过电压额定值(0.5KV,1.5KV)。
2、用电设备为II类,耐冲击过电压额定值2.5KV。
3、配电线路和最后的分支线路的设备,耐冲击过电压额定值4KV。
4、电源处的设备,耐冲击过电压额定值6KV。
不管是几级,防雷器都有个电压保护水平UP设备有个耐冲击过电压额定值,防雷器的电压保护水平小于设备的耐冲击过电压额定值。
展开全部
没有,只有建筑物有防雷等级,分为一二三级。电源防雷是按照建筑物防雷等级来匹配的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电源的第一级防护在总进线的配电箱前,电源二级防护是UPS或分配电箱前,电源的三级防护重要设备配电系统前,电源的四级防护电子设备工作电源前。
参考资料: 地凯防雷
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?