直流系统发生一点接地,怎样判断是正极接地还是负极接地? 30
展开全部
用数字万用表测量正极和地之间的电压,如果为正电压就是负极接地,如果为负电压就是正极接地。
当直流系统的正极或负极对地绝缘水平降低到某一整定值时,统称为直流接地。例如对220kV直流系统来说,两极对地电压绝对值的差超过40V或绝缘降低到25KΩ以下,应视为直流接地。
造成直流系统接地的原因可能有很多,下雨天经常会发生直流接地,因为雨水飘入密封不好的户外二次接线盒,使接线桩头和外壳导通接地。
扩展资料:
直流系统的用途
直流系统广泛应用于水力、火力发电厂,各类变电站和其它使用直流设备的用户(如发电厂、变电站、配电站、石化、钢铁、电气化铁路、房地产等),为信号设备、保护、自动装置、事故照明及断路器分、合闸操作提供直流电源。
它也同样广泛的应用于通信部门、计算机房、医院、矿井、宾馆,以及高层建筑的可靠应急电源,用途十分广泛。还有直流系统的心脏是蓄电池,对蓄电池进行科学维护是直流系统的核心工作。
参考资料:百度百科-直流系统
展开全部
用数字万用表测量正极和地之间的电压,如果为正电压就是负极接地,如果为负电压就是正极接地。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
正对地量电压很低或者为零,则正极接地;负对地量电压很低或者为零,则负极接地;
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
简单的测量办法:用万用表直流电压档(最好数字型),一根电笔接地,另外一根电极测量直流系统母线电压,没有接地那极电压高,接地了的那个极电压低。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你这个容易误导人,大地电压趋近于0!如果是正极接地,正极对地电压就应该是0或者很低!如果负极接地量负极对地电压同理
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询