我公司有一台500KVA变压器,配备无功补偿240Kvar.请问,这台变压器可以承受多大的电流,多少KW的三相电机?

另外一台400KVA变压器,配无功补偿210kvar.可以承受多大的电机,多大的电流?谢谢!... 另外一台400KVA变压器,配无功补偿210kvar.可以承受多大的电机,多大的电流?谢谢! 展开
 我来答
45457549976764647576
推荐于2016-12-02 · TA获得超过5208个赞
知道大有可为答主
回答量:3960
采纳率:72%
帮助的人:2594万
展开全部
500KVA的额定电流是722A,有无功补偿负荷的功率因数能够达到0.93左右。500X0.93=465KW,在使用中由于负荷的负载是很少满载运行的,所以不能以功率来参考,平常注意多观察电流值你更加清楚可以带多少KW的电机,只要长期工作电流在722A以下就行啦,另外提醒变压器都具有一定的过载能力。400KVA的变压器的额定电流是577A
布中9372
2012-05-26 · TA获得超过6.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:3.3万
采纳率:0%
帮助的人:2775万
展开全部
经过如此补偿以后,估计功率因数可以达到0.9以上,可以承受约450KW电机,电流约900A。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
润泽又爽口的才子S
2012-05-26 · TA获得超过319个赞
知道小有建树答主
回答量:453
采纳率:0%
帮助的人:83.5万
展开全部
变压器能承受多大的设备是按工作电流说的,和功率因数不是一回事。500KVA的变压器的额定工作电流为1000A(标牌上有),变压器承受的总电流不能超过1000A。
已赞过 已踩过<