plc如何用通电延时定时器实现断电延时的原理

用通电延时定时器实现断电延时定时器的功能... 用通电延时定时器实现断电延时定时器的功能 展开
 我来答
帐号已注销
2020-11-23 · TA获得超过77万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:158万
展开全部

T37用的是TON接通延时,但是当I0.0为OFF时,T37才会计时,也就是当I0.0断电了T37计时,就是用通电延时定时器实现断电延时定时器的功能。

使用控制线圈的常闭触点接通时间继电器,当控制线圈通电时常闭触点打开,时间继电器断电,当线圈断电时,常闭触点闭合接通时间继电器开始延时,来实现断电延时。

扩展资料:

PLC:可编程逻辑控制器,它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。

输入端(IN)接通时,定时器位为ON,当前值为0。当输入端由接通到断开时,定时器从当前值0(加1)开始计时,定时器位仍为ON。只有在当前值等于设定值(PT)时,输出位变为OFF,当前值保持不变,停止计时。

参考资料来源:百度百科-定时器

疯狂小鸟ZXD
高粉答主

推荐于2017-12-15 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:96%
帮助的人:2917万
展开全部

如图所示,T37用的是TON接通延时,但是当I0.0为OFF时,T37才会计时,也就是当I0.0断电了T37计时,就是用通电延时定时器实现断电延时定时器的功能。

望采纳。。。。。。

追问
这样的话,如果I0.0不动作,1秒后t37是会有一个输出的
追答

奥,对,这个上电会先在I0.0动作前先运行一次

那就用这个程序。就不会了。

本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
一苇飞千渡
推荐于2018-04-16 · TA获得超过208个赞
知道小有建树答主
回答量:144
采纳率:0%
帮助的人:63万
展开全部

这是一个入门级的逻辑编程问题。如图所示,不懂追问。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
男爵3号
2018-04-15
知道答主
回答量:19
采纳率:0%
帮助的人:1.3万
引用675032915的回答:

如图所示,T37用的是TON接通延时,但是当I0.0为OFF时,T37才会计时,也就是当I0.0断电了T37计时,就是用通电延时定时器实现断电延时定时器的功能。
望采纳。。。。。。
展开全部
这个通电延时为啥是断电之后才计时呢?解释下呗?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起