混凝土试块怎么评定?

比如:一个小工程需要做8组C25混凝土试块。我现在做了4组C25混凝土试块,这4组试块试压结果都合格。剩下的4组试块如果试压结果都合格,用非统计法评定时还有可能不合格,对... 比如:一个小工程需要做8组C25混凝土试块。我现在做了4组C25混凝土试块,这4组试块试压结果都合格。剩下的4组试块如果试压结果都合格,用非统计法评定时还有可能不合格,对吗?怎么做可以避免没有做的试块,在最后评定时整个工程的混凝土评定合格?

C25混凝土抗压强度代表值最大值不能超过多少?我看百度上说是不能超过上个等级?哪个大侠麻烦说清楚点。谢谢
展开
 我来答
lixiang7121
推荐于2017-10-03
知道答主
回答量:31
采纳率:0%
帮助的人:21.8万
展开全部
对。根据前4组试块的强度,后面4组试块在不小于23.75MP的情况下,8组试块的平均强度不小于28.75MP即可。你可以计算一下,后面4组试块的强度要求。最好每组试块不小于标准值(25MP)。
最大值国家标准没有提及。但不少地方私下规定,不大于标准值的1.5倍或2倍,还有不大于4个强度等级的。不知你所在地方如何?你可以打听一下。
浦绣梓农笑
2019-11-30 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:26%
帮助的人:821万
展开全部
依据国家《混凝土强度检验评定标准》GBT50107-2010规定,混凝土强度评定方法分为统计方法和非统计方法两种。
1、当试块组数小于等于9组时,应采用非统计方法
例:有六组混凝土试块,设计强度为C20,每组的平均值为:23.10MPa、22.2MPa、24.1MPa、20.7MPa、19.1MPa、21.2MPa。
1)求平均值
Mfcu=21.73
2)判定强度
Mfcu≥1.15
fcu,k
21.73<1.15×20

不符合
fcu,min≥0.95
fcu,k
19.1>0.95×20

符合
该批混凝土试块还不合格。
2、当试块组数大于等于10组时,应采用统计方法
例:共有11组试块,混凝土设计强度为C20,每组平均值为:24.2MPa、23.5MPa、22.8MPa、25.1MPa、24.3MPa、21.2MPa、20.7MPa、22.6MPa、23.7MPa、24.5MPa、25.2MPa。
1)求平均值
Mfcu=23.44
2)求标准差
S_(f_cu
)=((24.2-23.44)^2+(23.5-23.44)^2+⋯+(25.2-23.44)^2)/(11-1)=1.483
3)查《混凝土强度检验评定标准》GBT50107-2010中表5.1.3
λ1=1.15,λ2=0.9
4)判定混凝土强度
Mfcu-λ1Sfcu≥0.9fcu,k
23.44-1.15×1.483>0.9×20
符合
fcu,min≥λ2fcu,k
20.7>0.9×20
符合
5)结论
该批混凝土强度合格。
扩展资料
混凝土的功能作用:
1、和易性
混凝土拌合物最重要的性能。它综合表示拌合物的稠度、流动性、可塑性、抗分层离析泌水的性能及易抹面性等。测定和表示拌合物和易性的方法和指标很多,中国主要采用截锥坍落筒测定的坍落度(毫米)及用维勃仪测定的维勃时间(秒),作为稠度的主要指标。
2、强度
混凝土硬化后的最重要的力学性能,是指混凝土抵抗压、拉、弯、剪等应力的能力。水灰比、水泥品种和用量、集料的品种和用量以及搅拌、成型、养护,都直接影响混凝土的强度。
3、变形
混凝土在荷载或温湿度作用下会产生变形,主要包括弹性变形、塑性变形、收缩和温度变形等。混凝土在短期荷载作用下的弹性变形主要用弹性模量表示。在长期荷载作用下,应力不变,应变持续增加的现象为徐变,应变不变,应力持续减少的现象为松弛。
4、耐久性
在一般情况下,混凝土具有良好的耐久性。但在寒冷地区,特别是在水位变化的工程部位以及在饱水状态下受到频繁的冻融交替作用时,混凝土易于损坏。为此对混凝土要有一定的抗冻性要求。
参考资料来源:搜狗百科-混凝土强度检验评定标准
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
超级大大饼干
2018-04-11 · TA获得超过8541个赞
知道小有建树答主
回答量:117
采纳率:100%
帮助的人:1.7万
展开全部

混凝土的强度等级应按立方体抗压强度标准值划分.混凝土强度等级采用符号C与立方体抗压强度标准值(以N/m㎡计)表示。


立方体抗压强度标准值系指对按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期,用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值的百分率不超过5%。

混凝土强度应分批进行检验评定.一个验收批的混凝土应由强度等级相同、龄期相同以及生产工艺条件和配合比基本相同的混凝土组成。

延展回答:

混凝土,简称为“砼(tóng)”:是指由胶凝材料将骨料胶结成整体的工程复合材料的统称。通常讲的混凝土一词是指用水泥作胶凝材料,砂、石作骨料;与水(可含外加剂和掺合料)按一定比例配合,经搅拌而得的水泥混凝土,也称普通混凝土,它广泛应用于土木工程。

无机胶凝材料混凝土,无机胶凝材料混凝土包括石灰硅质胶凝材料混凝土(如硅酸盐混凝土)、硅酸盐水泥系混凝土(如硅酸盐水泥、普通水泥,矿渣水泥,粉煤灰水泥、火山灰质水泥、早强水泥混凝土等)。钙铝水泥系混凝土(如高铝水泥、纯铝酸盐水泥、喷射水泥,超速硬水泥混凝土等)、石膏混凝土、镁质水泥混凝土、硫磺混凝土、水玻璃氟硅酸钠混凝土、金属混凝土(用金属代替水泥作胶结材料)等。

为改善混凝土的某些性质,可加入外加剂。由于掺用外加剂有明显的技术经济效果,它日益成为混凝土不可缺少的组分。为改善混凝土拌合物的和易性或硬化后混凝土的性能,节约水泥,在混凝土搅拌时也可掺入磨细的矿物材料──掺合料。它分为活性和非活性两类。掺合料的性质和数量,影响混凝土的强度、变形、水化热、抗渗性和颜色等。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yu254471309
2012-05-28 · TA获得超过354个赞
知道答主
回答量:115
采纳率:50%
帮助的人:69.8万
展开全部
试块抗压强度要求是不低于标号的0.95倍。往上一般是没有很严格的规定。
不过你强度如果超过标号的1.2倍就显的混凝土质量太好,给人以不真实感。对于混凝土公司来说,超过1.2倍时就是太浪费了!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
臧禹樊侠
2019-08-29 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:35%
帮助的人:892万
展开全部
混凝土强度评定按照《混凝土强度评定标准》gbj107--87规定进行强度评定,10组以下按非统计法评定,10组(含10组)以上按未知方差法评定。要搞清楚混凝土强度标准值、最小值、平均值和强度标准差的关系。多看几遍就明白了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(7)