RS232和RS485数据通讯不一样吗?不都是串口透传吗?

今天接了个串口设备,接好后才发现一端写的是RS232,另一台设备的接口写的是RS485,这样的话,数据不能传输吗?... 今天接了个串口设备,接好后才发现一端写的是RS232,另一台设备的接口写的是RS485,这样的话,数据不能传输吗? 展开
 我来答
好人100个77
2016-01-02 · TA获得超过6457个赞
知道大有可为答主
回答量:2593
采纳率:85%
帮助的人:388万
展开全部

RS232跟RS485针脚一样是不一样的,RS232标准为9针,而RS485一般为A、B及地共3针。

电脑上标准配置的窗口都是RS232窗口,如果要变成RS485,需要用专门的RS232转RS485硬件转换接口进行转换。

RS232接口的速度虽然很慢,但是因为其标准化设计(由电子工业协会(Electronic Industries Association,EIA) 所制定的异步传输标准接口),能在很多设备上通用,因此还是很广泛地被使用着。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wangjp523
2012-05-27
知道答主
回答量:10
采纳率:0%
帮助的人:9.2万
展开全部
232和485不能通用!他们的数据格式不同!如果要用的话,要用232和485转换器
信号:RS-232:TXD、RXD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、CND;RS-485:Date+、Date-、GND。

希望对您有帮助!
追问
那适用于485那台设备的16进制指令,可以由RS232发送出去,并通过转换器送达到485设备并执行吗?谢谢!
追答
可以啊!
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
清晨的玛丽莲鹿Cu
2020-12-14 · TA获得超过428个赞
知道答主
回答量:213
采纳率:87%
帮助的人:5.7万
展开全部

1、 带载数量。RS232为1带1,RS485可达几十点至上百点。

2、 通讯距离。RS232标准值15米左右,RS485可达千米。

3、 电气特征。RS232的传输电平信号电平值较高(信号“1”为“-3V至-15V”,信号“0”为“3至15V”) ,RS485逻辑“1”以两线间的电压差为+(2—6)V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2—6)V表示;

4、接口。RS232得标准D型接口与RS485的两线端口。如图1、2所示。

补充说明:说明了区别,讲讲关于RS232与485的共性特征,他们都是串口通讯,且总线都不具备供电能力。目前的通讯产品应用当中,较为广泛的是控制主机-现场传感器这样的模型,而这样的使用距离使得RS232无法使用,较多的是使用485/CAN,然而在施工工程中由于现场无法取电以及一系列布线问题,诞生了二总线。

如上图,解释了二线制和四线制总线的区别。目前MBUS由于是早期欧洲使用的标准,其技术仍有缺陷, 即其供电能力较弱,POWERBUS总线则是近几年用的比较多的,供电能力可达20A。