为什么在PLC控制中,停止按钮一般采用常开触点?如果使用常闭触点,程序应作何改动?
5个回答
展开全部
只是习惯用法,一般plc di 输入都默认为常开,这样符合我们的通常思维。如果改成常闭,只要将程序中对应这个DI点的地址 由常开变成常闭,常闭变成常开即可。
常规PLC的输入通常接传感器的常开接点,而安全PLC的输入通常接传感器的常闭接点,用于提高输入信号的快速性和可靠性。有些安全PLC输入还具有"三态"功能,即"常开"、"常闭"和"断线"三个状态,而且通过"断线"来诊断输入传感器的回路是否断路,提高了输入信号的可靠性。
扩展资料
PLC内部工作方式一般是采用循环扫描工作方式,在一些大、中型的PLC中增加了中断工作方式。通过编程器将程序写入PLC存储器中,同时将现场的输入信号和执行元件相应的连接在输入端和输出端,选择为运行工作方式后由PLC根据用户程序去完成。
常开常闭的原理是在电路未接通时,有的开关点处于导通状态,而另外的开关点则处于关闭状态。当电路接通时,原处于导通状态的开关则转变为关闭状态,处于关闭状态的开关则转变为导通状态。
参考资料:百度百科-PLC控制
参考资料:百度百科-常开常闭
展开全部
安全角度看我们编程时应该用常开,外部接线用常闭。只有这样才能校测到外部电路的准确性。例如外部电路被老鼠破坏了,接常闭设备一下就停机,可以修复了。接常开,被咬了还是常开,遇到正常停机时有安全隐患
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
