展开全部
设计总说明

一、工程设计的主要依据

1、市区计划与经济委员会通港闸计经《关于钢木构件公司新建生产厂房的立项批复》;

2、市国土规划局港闸分局的土地使用权属变更审批表;

3、场地红线图;

4、有关规范、规定。

二、工程设计的规模及范围

1、全面贯彻适用,经济在可能条件下注意美观的建筑方针,达到设计高质量、高速度,并为施工创造有利条件。

2、满足各项设计规范前提下,考虑建筑造型及建筑特色。

3、综合考虑周围环境及地形条件。

三、工程设计的规模及概况

本工程地址为原建机分厂的现有规划用地,资金来源为自筹,总建筑面积约为5000平方米。建筑用途为生产厂房和办公楼。办公楼主体四层,生产厂房为二层。

第二节  总平面设计

用地规范见厂区总平面图。厂区入口在东侧,厂区内西侧靠围墙原有10.5m宽单层标准节车间,厂区北侧预留二期工程用地,现筹建的主厂房与办公楼建在厂区南侧,因场地较紧,主厂房与办公楼紧邻建造,沿场地东西向布置,南边离围墙留6m消防通道。

第三节  建筑

一、设计依据及设计要求

1、《工业企业总平面设计规范》GB50187-93。

2、《厂房建筑模数协调标准》GJG37-872。

3、《建筑设计防火规范》GBJ16-87(1997年版)。

4、业主对工程设计的要求及设想。

二、建筑设计

公司办公楼紧靠主厂房南北向布置,建筑面积为1200m2,长度为36m,主体四层, 一至三层为办公用房,四层为产品陈列,贮存用房,中间设主楼梯1个,A轴处设电梯1个,办公楼底层层高4m,二至四层层高3m,屋面采用刚性防水屋面下做PVC卷材,双层防水,以满足屋面防排水要求,屋顶采用现浇屋面,泰瑞公司主厂房二层,建筑面积4000m2,三跨,每跨12m,共36m,屋面采用钢结构,彩钢板屋面,二层楼面用钢梁,现浇楼板,主厂房总高14.5m。立面造型力求简洁、明快、协调,以体现现代化厂区风格。

第四节  结构

一、设计依据及设计要求
本工程结构设计依据国家现行设计规范进行设计,主要有:

《混凝土结构设计规范》(GBJ10-89)

《建筑结构荷载规范》(GBJ9-87)

《建筑抗震设计规范》(GBJ11-89)

《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89)

《钢筋混凝土施工规范》

本工程地耐力设计值120Kpa,风载为0.45KN/m2,雪重为0.2KN/m2。

办公室楼面1.5KN/m2;

主厂房楼面3.5KN/m2;

非上人屋面0.7KN/m2。

走廊、卫生间、楼梯等部位使用荷载均按荷载规范取值。抗震设防烈度为7度,本工程设计基准期为50年。

二、结构设计

办公楼采用全框架结构,楼屋面全现浇,主厂房二层全部现浇,钢梁,屋面采用钢结构,抗震设计依据:“小崐震不坏,中震可修,大震不倒”的原则,在设计中做到强柱弱梁,强剪弱弯,不考虑竖向地震荷载作用。结构构件设计:现浇板,取板厚0.1m,框架梁尺寸0.25×0.6m,次梁尺寸0.25×0.4m,钢筋为Ⅰ、Ⅱ级钢,崐混凝土强度等级为C20。

第五节  给排水

一、设计依据

建筑设计防火规范GBJ16-87(1997年版)

二、给水设计

1、用水量

本工程为单层丙类厂房,体积〉10000m3,室内消防用水量10L/S,室外消防用水量25L/S。

2、给水系统

室内均布10只室内单栓消火栓,室外设二只室外地上式消火栓,利用市政自来水压力直接供水,管网在厂房室外地下成环。室外消火栓设在计量水表前,室内消火栓设在计量水表后。

三、排水设计

本工程仅有雨水排水。南通暴雨强度为2.17L/S100m2。

径流系数取0.8,雨水排水量为401.9L/S ,用二根d500混凝土管排水附近河道。

第六节  电气

一、设计依据

1、《工业企业照明设计标准》GB50034-92

2、《供配电系统设计规范》GBJ50052-95

3、《建筑设计防火规范》GBJ16-87(1997年版)

4、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98
5、其它现行的有关国家规范、规程。

6、其它专业提供的技术条件及要求。

二、设计内容

本车间配电系统、照明、动力、火灾报警及防雷系统。

三、配电系统

1、电源引自厂区变电所,动力、照明各采用一根铠装电缆埋地引入车间动力、照明配电总柜。

2、自配电总柜采用放射式向动力及照明分配电箱(崐屏)供电。

四、照明及动力

1、车间内一般照明采用250W金属卤化物灯,照度按100LX设计,局部照明根据工艺要求设计。

2、车间内设置一定数量应急灯。

3、车间内动力设备配电箱(屏)根据工艺要求布置,并预留插座箱,供移动式用电设备用电。

五、管线敷设

动力及配电干线采用铜芯线或电缆穿镀锌钢管沿墙或埋地敷设。

照明线路采用铜芯线穿镀锌钢管沿墙暗敷或沿钢梁明敷。

六、火灾报警

车间内设置两台火灾显示盘,每隔24米设置一只手动报警按钮,火灾报警控制设置于传达室。

七、防雷及接地

1、本建筑属三类防雷建筑,利用金属屋面作接闪器。引下线利用柱内对角钢筋,采用人工接地装置,接地电阻小于10欧姆。

2、工作接地型式与厂内原有接地系统型式相同。

第七节  消防专篇

一、设计依据

1、《建筑设计防火规范》GBJ16-87 及局部修改条文。

2、《建筑灭火器配置设计规程》GBJ140-90

二、总图消防

基地出入口设在东侧道路中间,新建厂房与原有车间留有8m通道,与南侧围墙留有6m通道,新建厂房周围形成消防环路。

三、新建车间、办公楼建筑耐火等级为二级,生产的火灾危险性为丙类,建筑面积为5000m2。

四、给水排水消防措施

室内均布10只室内单栓消火栓,室外设二只室外地上式消火栓,满足消防要求。

第八节  概算

一、本概算价值按“公司生产厂房”的初步设计进行编制。

总建筑面积:3950m2
总投资:320.4万元

二、本概算价值依据《江苏省建筑工程综合预算定额》(97版)、《江苏省建筑工程单位估价表》(97版)、《江苏省建筑工程费用定额》(97版)、南通市工程造价信息(2000年第5期)及有关文件和规定进行编制。

工程类别:二类,施工单位按1970年底成立的集体施工企业考虑。

三、其它

1、本工程价值仅含单体工程费用。

2、本工程价值不含土地购置费,建设单位管理费,贷款利息、水整容费、电整容费、设计费、勘察费等。

3、三材:水泥:300.628吨

木材:12.437m3

钢材:92.418吨
前景砖大师
2021-07-12 · 超过13用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:83
采纳率:87%
帮助的人:2.1万
展开全部
建筑总说明原则一般是:说明防火分区;防水做法;门窗及其它木制品油漆;门窗表;节能做法;装饰做法表;保温隔热的一般规定等。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
面面319
2012-05-27
知道答主
回答量:11
采纳率:0%
帮助的人:4.3万
展开全部
总说明一般包括:设计依据和方案总体构思,是为了简要的说明方案设计的依据条件和方案的根本思想
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
蕉蕉暮暮
2012-05-29
知道答主
回答量:35
采纳率:0%
帮助的人:24.1万
展开全部
参照《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008版)
对响应的阶段,对着写就可以。建议先找一个版本来修改
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式