漏电保护器安装方法
有电工朋友吗?咨询一下关于漏电保护器的问题。二层自己建房,一层用的电器有,电脑,电磁炉,电饭锅,电视机,冰箱,洗衣机有可能会用到电取暖器。卧室有电视,空调,两个壁灯一个吊...
有电工朋友吗?咨询一下关于漏电保护器的问题。
二层自己建房,一层用的电器有,电脑,电磁炉,电饭锅,电视机,冰箱,洗衣机有可能会用到电取暖器。卧室有电视,空调,两个壁灯一个吊顶灯,一个直光灯,卧室想装一个单独回路,二楼就一些照明灯,我想把除卧室外,剩下的分两个回路,让后在这两个回路上装一个总开关,卧室回路与总开关并联,一楼除卧室外有有十个灯,。因为是自己建房,布的是明线,所以我是这样设想的,,就不管子是插座还是照明都用一个回路。每个回路层装一个2P的正泰25A漏电保护器(二个漏保,分别控制一个回路卧室装两个漏电保护),在进线处装一个2P的正泰40A漏保做为两个回路的总开关。
现在就是咨询一下,我这样装是否合理,,另外我选购的漏税A数是否合理?我选的漏保A数是否过大能起到保护做用吗?我买的漏保都是还过载保护和短路保护的。 展开
首先问下,为什么要选择卧室和总开关并联?就因为卧室里有空调?最好搭一起
我给的建议是,设一个63A的漏保,动作电流30ma,然后分多路,卧室,照明,厨房,客厅以及备用插座,二楼等各安装空开,这也是现在普遍的安装方式。
我给的建议是,设一个63A的漏保,动作电流30ma,然后分多路,卧室,照明,厨房,客厅以及备用插座,二楼等各安装空开,这也是现在普遍的安装方式。
更多追问追答
追问
那分几路呀!卧室与总开关并联是因为一个家卧室要独立起来,防止总开关出问题可做备用照明用,我是想卧室一路(客厅厨房一路一楼两个偏厅和二楼一路)卧室应该选多大漏保,剩下的总开关多大漏保,两个回路多大漏保,
追答
空开不会出问题,要有问题也是外部线路,那你不管并联几个都不管用。
漏报都是30ma的动作电流,这个无论多大的空开都是一样的。
不建议厨房和客厅公用。厨房里有电磁炉,电饭锅,冰箱,客厅里有卧式或者是立式的空调,备用插座,应该分2路
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
不同型号接法不同,相同的是一次回路相线和零线必须都穿过漏保,进出线方向要正确。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电工知识:断路器,漏电保护器安装方法?拆卸方法?方法教给你
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
没问题!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: