35kv及以下高压电力系统均应采用中性点不接地的运行方式。这句话对吗?

 我来答
分享社会民生
高粉答主

2019-09-27 · 热爱社会生活,了解人生百态
分享社会民生
采纳数:1252 获赞数:283583

向TA提问 私信TA
展开全部

对的。因为这种接地方式具有非有效接地方式的优点(带故障运行1~2小事,接地电流较小),成本较低,可以从性价比忽略非故障相电压电压升高带来的绝缘问题。

但是应当注意的是,这种方式容易产生瞬态过电压,不利于电气稳定,因此一般推荐采用高阻接地,并且当高阻接地中的接地电流超过一定值时(电弧不能自熄,好像6kV系统是30A,10kV系统是20A,35kV系统是10A)。


扩展资料:

电力系统在保证电能质量、实现安全可靠供电的前提下,还应实现经济运行,即努力调整负荷曲线,提高设备利用率,合理利用各种动力资源,降低燃料消耗、厂用电和电力网络的损耗,以取得最佳经济效益

根据电力系统中装机容量与用电负荷的大小,以及电源点与负荷中心的相对位置,电力系统常采用不同电压等级输电(如高压输电或超高压输电)。

以求得最佳的技术经济效益。根据电流的特征,电力系统的输电方式还分为交流输电和直流输电。交流输电应用最广。直流输电是将交流发电机发出的电能经过整流后采用直流电传输。

参考资料来源:百度百科-电力系统

kk1848
推荐于2017-10-02 · TA获得超过489个赞
知道小有建树答主
回答量:225
采纳率:93%
帮助的人:57.1万
展开全部
当然不对了,采用什么样的运行方式需要考虑很多方面,诚然,35kV及以下高压电力系统采用中性点不接地方式比较好,这是因为这种接地方式具有非有效接地方式的优点(带故障运行1~2小事,接地电流较小),成本较低,可以从性价比忽略非故障相电压电压升高带来的绝缘问题,但是应当注意的是,这种方式容易产生瞬态过电压,不利于电气稳定,因此一般推荐采用高阻接地,并且当高阻接地中的接地电流超过一定值时(电弧不能自熄,好像6kV系统是30A,10kV系统是20A,35kV系统是10A),应该采用中性点接消弧线圈方式来补偿单相接地电流,减少电弧形成的动力。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
鲁承宝
2012-05-28 · TA获得超过2万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.7万
采纳率:55%
帮助的人:2572万
展开全部
NO
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式