您好 能告诉怎么用非官网的 USB-PPI通信线与组态王通信吗 5

先选择了S7-PPI通信方式有电缆驱动生成COM3通信口也选择了这个波特率也是9600... 先选择了 S7-PPI 通信方式 有电缆驱动生成 COM3通信口 也选择了这个 波特率也是9600 展开
 我来答
memories21
2012-05-31
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:4857
展开全部
这个和是不是非官网的USB-PPI通信线没有关系,做这个通讯的步骤是:在西门子官网上下载S7-200 pc access软件,首先将你的点添加到pc access,然后在组态王通讯的时候,通讯方式不要选择USB-PPI,那个是不行的 。这个时候通讯方式我们要选择OPC服务器,在OPC服务器中选择PC access,然后组态的时候,你直接读取PC access里面的数据就OK了 。实际上,就是用pc acce这个软件做了一个中转站。楼上各位说的方法都是不行的。。这个问题我也纠结了好久才解决的。
来自:求助得到的回答
IT与制药
2012-05-28 · TA获得超过4632个赞
知道大有可为答主
回答量:4899
采纳率:44%
帮助的人:3321万
展开全部
据我所知,既然是国产的PPI那么他就是支持usb转com 然后模拟PPI协议。所以把电缆插在电脑安装好电缆的驱动,组态王里面再选择相应的COM口和波特率,驱动依旧选择s7 200 PPI就可以吧

那还是不能通讯?奇偶校验对不对,数据位数对不对。应该是偶校验、数据位8位、停止位1位、通讯方式RS232,如果不行的话。那你就弄一个232转485的模块得了。例如R8520. 8520的RS232端通过232电缆连接电脑的COM口,485端弄两根线接到PLC的D口的 3和8。
追问
USB-PPI电缆通电脑生成COM3 。组态王 偶校验、数据位8位、停止位1位、通讯方式RS232,波特率9600都是按说明设置的   用S7-200  PPI与PLC通信,设置COM3为通信口,就是不成功啊
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
帐号已注销
2012-06-05
知道答主
回答量:17
采纳率:0%
帮助的人:2.6万
展开全部
亲 查看相关书籍哦 这个 参考下 国产的PPI那么他就是支持usb转com 然后模拟PPI协议。所以把电缆插在电脑安装好电缆的驱动,组态王里面再选择相应的COM口和波特率,驱动依旧选择s7 200 PPI就可以吧

那还是不能通讯?奇偶校验对不对,数据位数对不对。应该是校验、数据位8位、停止位1位、通讯方式RS232,如果不行的话。那你就弄一个232转485的模块得了。例如R8520. 8520的RS232端通过232电缆连接电脑的COM口,485端弄两根线接到PLC的D口的 3和8。