无功补偿怎么计算 有人提了问题有人回答了,问题回答如下,请问哪个是对的

已知某变电所负荷为5000Kw,功率因数为0.7;现将功率因数提高到0.95.需补偿多大容量的电容器?负载所需补偿的无功功率Qc=P(tgφ1-tgφ2)Qc:补偿电容器... 已知某变电所负荷为5000Kw,功率因数为0.7;现将功率因数提高到0.95.需补偿多大容量的电容器?

负载所需补偿的无功功率Qc=P(tgφ1-tgφ2)
Qc:补偿电容器容量(KVAR)
P:负载的有功功率
φ1:改善前功率因数角
φ2:改善后功率因数角
功率因数从0.7提高到0.95时
COSφ1=0.7, ,那么φ1=45.57
COSφ2=0.95,那么φ2=18.19
Qc=P(tgφ1-tgφ2)=5000*(tg45.57-tg18.19)=5000*(1.02-0.3287)=3456.5千乏
需补偿的电容器容量为3456.5千乏。

负荷为5000Kw,功率因数为0.7;
有功功率P1=5000Kw*0.7=3500KW
无功功率Q1=根下S^2-P1^2=根下5000^2-3500^2=3570 kVar(千乏)
负荷为5000Kw,功率因数提高到0.95,
有功功率P2=5000Kw*0.95=4750KW
无功功率Q2=根下S^2-P2^2=根下5000^2-4750^2=1561 kVar(千乏)
将功率因数提高到0.95.需补偿电容器的容量:C=Q1-Q2=3570 kVar-1561 kVar=2009kVar

请问哪个是对的???????????????????

对于电机负载是不是和上面的方法一样计算????????

我觉得第一种对
展开
 我来答
NVECTORXIAO
2012-05-29 · TA获得超过3821个赞
知道大有可为答主
回答量:1739
采纳率:68%
帮助的人:598万
展开全部
第一种计算方法是对的。因为负载功率依然是5千千瓦。

第2种方法错误所在:负载功率被降低了;
如果你用视在功率[5千千瓦 除以 功率因素]替换有功功率[5000]就对了。
画一个功率三角形,就一目了然了。建议赶快画,可得真知和确定无疑的答案。
不管电机、变压器,还是其他负载,电工基础决定它们的本质——用功率三角形都能解释。
国樽律师事务所
2025-09-15 广告
为解决工程纠纷提供专业的法律服务,咨询电话:400-601-0581。有约定的按约定时间算;无约定的,若工程已交付,从交付之日起算;工程未交付但已结算的,从结算完毕之日起算;工程未交付也未结算的,从起诉之日起算。国樽律师事务所可根据您的具体... 点击进入详情页
本回答由国樽律师事务所提供
纯真牧童
2012-05-30 · TA获得超过156个赞
知道答主
回答量:73
采纳率:0%
帮助的人:53.7万
展开全部
毫不怀疑地,是第一种计算方法是准确的。第二种是想当然的,错误的。另外无功补偿的计算跟电机没什么关系,不管是电机负载还是其他负载,计算都是一样的。请采纳吧。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
286955352
2012-05-29
知道答主
回答量:26
采纳率:100%
帮助的人:16.4万
展开全部
第一种方式是对的,Qc=P(tgφ1-tgφ2)=5000*(tgcos-1(0.7)-tgcos-1(0.95))=5000(1.02-0.3287)=3456.6KVAR
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2012-05-28
展开全部
电机负载是和上面的算法一样。
上面的计算方法中第一种是对的。
追问
确定吗。10000%确定吗
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)