profibus DP网络通讯两站之间的距离可以超过80米吗

娱乐小八卦啊a
高粉答主

2020-05-18 · 娱乐小八卦,天天都知道
娱乐小八卦啊a
采纳数:260 获赞数:117889

向TA提问 私信TA
展开全部

DP通信中,1.5M 速率,站与站之间通信距离是最远200米。

所谓的“站与站之间”实际上应该是“每个物理网段”的总计通信距离,即“每个物理网段”的总计通信距离是最远200米。而每个物理网段支持32个物理设备。

那么这32个物理设备的总共通讯距离就是200m,在每个物理网段内第一个主站到第二个从站距离应为200除以31,应该约等于6.6m,因此有必要区分开物理网段和站之间的关系了,即前者是后者的集合体了。

扩展资料

PROFIBUS-DP网络通讯的特性

PROFIBUS-DP使用物理层,数据链接层和用户接口,用于现场层的高速数据传送。主站周期地读取从站地输入信息并周期地向从站发送输出信息。

总线循环时间必须要比主站程序循环时间短。此外,PROFIBUS-DP还提供智能化现场设备所需的非周期性通信以进行组态、诊断和报警处理及复杂设备在运行中参数的确定。

PROFIBUS-DP基本功能和特性如下:

1、远程离高速通信

支持9.6Kbps到12Mbps的传输速率; 12Mbps时最大传输距离为100m,1.5Mbps时为200m,另外还可以用中继器延长;

2、分布式结构

各主站间令牌传递,主站与从站为主-从传送;每段可有32个站,用连接线可扩展到126个站;

3、易于安装,开放式的通讯网络;

4、可靠性高,具备自诊断功能。

cfzcchao
2012-05-29 · TA获得超过920个赞
知道小有建树答主
回答量:859
采纳率:0%
帮助的人:734万
展开全部
这要看你的设置的通讯速率多大了,如果在3-12Mbit/s的通讯速率以下是没问题的。通讯速率越小,传输距离越大,如在500Kbit/s的通讯速率下最大传输距离是400米,9.6-187.5Kbit/s的通讯速率下最大传输距离是1000米。 如果距过长,可以采用增加中继器的办法来延长通讯距离。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
idiszerg
2012-05-30 · TA获得超过232个赞
知道答主
回答量:226
采纳率:0%
帮助的人:229万
展开全部
西门子通讯距离要根据所采用的通讯协议、传输介质(电气连接、带中继器、光缆等)、传输距离、通信的环境条件(是否有干扰、防暴要求等)、通信速率等方面来确定。

DP网络通信,默认的通信速率为1.5Mbps站与站之间的最大距离为200米,

如果采用电气连接(PROFIBUS电缆直接连接),通信距离为1000米时通信速率为9.6—93.75kbps,而100米时为3-12Mkbps;
而带RS485中继器时通讯保证同样速率通讯距离为1--10km;
而采用光缆(视OLM型号)通信速率为9.6k –12Mbps的距离可达100km.

电气连接时注意使用的通信电缆型号,最好是原装的,原装的比较贵,也可以用带屏蔽层双绞线
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)