请问用户电气设备配电房(高压柜、干式变压器、低压配电柜设备)设置在二楼是否可以?

 我来答
百度网友50716a7
2012-05-30 · TA获得超过1011个赞
知道小有建树答主
回答量:385
采纳率:100%
帮助的人:320万
展开全部
这个完全没有问题,现在很多配电房都是这么做的,而且可以做电缆夹层,敷设电缆等很方便
追问
对于房屋承重是否有要求,3台1000千伏安的干式变压器,6面高压柜,10面低压柜大概多少重量?
追答
这个当然会有要求的,一般1000的干变约2.8吨左右,KYN28的高压柜根据配置不同约为800-1200KG左右,低压柜则根据配置重量可能差别较大,需咨询厂家,这个在设计时应当提供的
日晨之何展人9269
2012-05-30 · TA获得超过5.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:3.3万
采纳率:0%
帮助的人:4395万
展开全部
承重问题应该考虑,这些电气设备大约10吨左右。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
乐观945
2012-05-31
知道答主
回答量:42
采纳率:0%
帮助的人:21.3万
展开全部
这样设置很好 便于电缆的辐射施工和后期维护
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起