防雷接地电阻值有什么标准?

 我来答
杨利涛山西捷力通防雷
2013-05-03 · TA获得超过122个赞
知道答主
回答量:293
采纳率:0%
帮助的人:71.4万
展开全部
依据防雷规范:GB50057-94-2010
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
善负小虫
2019-06-06 · TA获得超过110个赞
知道答主
回答量:183
采纳率:0%
帮助的人:5.6万
展开全部
1、第一类防雷建筑

防雷电感应:小于10欧姆 防雷电波侵入:小于10欧姆 防直击雷:小于10欧姆
2、第二类防雷建筑 防雷电感应
防雷电波侵入:小于5欧姆(1)小于5欧姆
防直击雷:小于30欧姆(2)小于10欧姆
3、第三类防雷建筑
防雷电波侵入:小于30欧姆
二、其他防雷:

仪表、PLC、DCS、计算机系统等电子设备的保护接地,应接至厂区电气系统接地网,接地电阻小于4Ω。
仪表、PLC、DCS、计算机系统等电子设备的工作接地(信号回路接地、屏蔽接地),可按以下两种方式进行:
(1)当厂区电气系统接地网接地电阻值小于4Ω,且能满足仪表系统的要求而仪表制造厂又无特殊要求时,可直接接至厂区电气系统接地网;
(2)当厂区电气系统接地网接地电阻值较大或仪表制造厂有特殊要求时,应独立设置仪表接地系统,接地电阻应小于4Ω(或按仪表制造厂要求确定)。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
施凯捷080
2012-05-30 · TA获得超过2616个赞
知道小有建树答主
回答量:1022
采纳率:57%
帮助的人:613万
展开全部
小于1欧姆。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
帐号已注销
2012-05-30 · TA获得超过1606个赞
知道小有建树答主
回答量:767
采纳率:50%
帮助的人:537万
展开全部
不大于4Ω
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式