防雷接地电阻值有什么标准?
9个回答
展开全部
依据防雷规范:GB50057-94-2010
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1、第一类防雷建筑
防雷电感应:小于10欧姆 防雷电波侵入:小于10欧姆 防直击雷:小于10欧姆
2、第二类防雷建筑 防雷电感应
防雷电波侵入:小于5欧姆(1)小于5欧姆
防直击雷:小于30欧姆(2)小于10欧姆
3、第三类防雷建筑
防雷电波侵入:小于30欧姆
二、其他防雷:
仪表、PLC、DCS、计算机系统等电子设备的保护接地,应接至厂区电气系统接地网,接地电阻小于4Ω。
仪表、PLC、DCS、计算机系统等电子设备的工作接地(信号回路接地、屏蔽接地),可按以下两种方式进行:
(1)当厂区电气系统接地网接地电阻值小于4Ω,且能满足仪表系统的要求而仪表制造厂又无特殊要求时,可直接接至厂区电气系统接地网;
(2)当厂区电气系统接地网接地电阻值较大或仪表制造厂有特殊要求时,应独立设置仪表接地系统,接地电阻应小于4Ω(或按仪表制造厂要求确定)。
