西门子S7-300 PLC中,定时器问题?

SD定时器设定时间是100S,如果我想在计时到10到20S范围时,Q0.0输出,我用下面的方法报错,请问用什么指令比较?200中可以这样,300中好像不行... SD定时器设定时间是100S,如果我想在计时到10到20S范围时,Q0.0输出,
我用下面的方法报错,请问用什么指令比较?
200中可以这样,300中好像不行
展开
 我来答
IT与制药
2014-03-01 · TA获得超过4630个赞
知道大有可为答主
回答量:4899
采纳率:44%
帮助的人:3280万
展开全部

看图吧。

其实还有很多好的方法,比如利用OB33或者OB32做一个定时器。使用OB比定时器好很多





柳以寒3S
2014-03-01 · TA获得超过204个赞
知道小有建树答主
回答量:198
采纳率:100%
帮助的人:78.1万
展开全部
你用的比较指令时整数,你程序中的t1并不是整数。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
cfzcchao
2014-03-01 · TA获得超过920个赞
知道小有建树答主
回答量:859
采纳率:0%
帮助的人:713万
展开全部
时间继电器用S_ODT,在时间继电器的BI输出位设置一个中间字,如MW100,把你程序段里2里的两处T1改成MW100就行了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
baoanguo
2014-03-01 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:59
采纳率:0%
帮助的人:18.1万
展开全部
还缺一个比较指令,锁存前一个指令
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起