两个时控开关,三个行程开关,两个交流接触器,一个三相异步电机。如何接线实现定时控制三相电机正反转?

应用到大棚上,abc装行程开关。实现定时早上8点从a到b,中午开风口是从b到c,下午关风口从c到b。定时下午5点放帘子从b到a。麻烦懂得回复一下,非常感谢!!!... 应用到大棚上,a b c装行程开关。实现定时早上8点从a到b,中午开风口是从b到c,下午关风口从c到b。定时下午5点放帘子从b到a。麻烦懂得回复一下,非常感谢!!! 展开
 我来答
longsox
2020-02-08 · 电气专业教授,喜欢诗词和中医
longsox
采纳数:639 获赞数:4532

向TA提问 私信TA
展开全部

两个时控开关不够,要有四个:T1、T2、T3和T4,最好再加一个热继电器FR。另外再配一个电源开关QS、一个热继电器FR和三个起停按钮SB0-2。具体线路如下:

两个时控开关不够,要有四个:T1、T2、T3和T4,最好再加一个热继电器FR。另外再配一个电源开关QS、一个热继电器FR和三个起停按钮SB0-2。具体线路如下:

起停按钮:SB0为停止按钮,SB1为正向(从A到C打开时的控制)按钮,SB2为反向(从C到A关闭时的控制)按钮。

行程开关:KA1安装在C点,KA2安装在B点,KA3安装在A点。如果行程开关只有一对常开触头,则可在B点安装两个,以获得KA2的两个触头。

具体工作过程应该不用再描述了吧。

lixiaolin271
2020-02-05 · TA获得超过9518个赞
知道小有建树答主
回答量:1517
采纳率:81%
帮助的人:149万
展开全部
说错了,应该是小于升降第一段实际时间
更多追问追答
追问
风口直接用帘子盖住
追答
怎么说呢 你给的东西想实现这些不太现实。
首先你的时控启动到关闭时间至少1分钟就有很多不可控,还有这么多时间控制器都是独立的不统一很容易出错。
再加更多时控和限位点更乱,即使做出来控制部分很复杂更容易出错。建议你最好用自动控制器。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友1595fde
2020-02-05 · TA获得超过6642个赞
知道大有可为答主
回答量:4658
采纳率:86%
帮助的人:531万
展开全部

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式