如图所示,闭合开关,电灯不亮,用试电笔(也称测电笔)接触D点时氖管发光,接触E点时不发光,说明D、E
如图所示,闭合开关,电灯不亮,用试电笔(也称测电笔)接触D点时氖管发光,接触E点时不发光,说明D、E间断路若试电笔接触A至F各点都发光,说明进户线零线断路(为什么是D、E...
如图所示,闭合开关,电灯不亮,用试电笔(也称测电笔)接触D点时氖管发光,接触E点时不发光,说明D、E间断路
若试电笔接触A至F各点都发光,说明进户线零线断路
(为什么是D、E间断路,而不是短路?为什么是零线断路?断路不是电路不通了吗,怎么还会有电流?) 展开
若试电笔接触A至F各点都发光,说明进户线零线断路
(为什么是D、E间断路,而不是短路?为什么是零线断路?断路不是电路不通了吗,怎么还会有电流?) 展开
展开全部
1):如果测量无误,E和F间也是断路,否则不可能在一条线的两端,一端亮,一端不亮。2):D和E如果是短路,那么E也像D那样,火线会通过人体和大地产生回路,使氖管发光。现在E不亮,说明火线到E断路,而D亮,所以说断路发生在D和E之间。{2)的论述也是针对1)的测量无误而言}。3):现在零线F点发光,说明火线通过其它电器产生的电流是通过人体构成回路,而没有和零线产生回路,所以说零线断了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
首先,测电笔的原理是和大地构成通路,也就是有电流经过电笔和人体。产生电流则是由于有电压差,并处于闭合电路。
(1)如果是短路,那么E点的电压为220V,测电笔应该发光
(2)都发光说明这一整段都是220V,也就是说这一整段都是火线,所以说是零线断路
描述可能有点问题,但大概意思是这样
(1)如果是短路,那么E点的电压为220V,测电笔应该发光
(2)都发光说明这一整段都是220V,也就是说这一整段都是火线,所以说是零线断路
描述可能有点问题,但大概意思是这样
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询