三菱plc中的时间继电器如何实现计时随时暂停

正常电机开启后需要转30秒自动停止,但是20秒(这个时间是不一定的)时把电机停止了,我想让电机再启动后继续从20秒转到30秒后再停止,以后再启动还是30秒停止,这个程序怎... 正常电机开启后需要转30秒自动停止,但是20秒(这个时间是不一定的)时把电机停止了,我想让电机再启动后继续从20秒转到30秒后再停止,以后再启动还是30秒停止,这个程序怎么写用梯形图 FX1N 的,初学者求大神指教,谢谢。 展开
 我来答
焦水淼
推荐于2017-09-18 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:40%
帮助的人:1767万
展开全部

 断开延时定时器用来在输入断开后延时一段时间断开输出。上电周期或首次扫描,定时器位为OFF,当前  值为0。输入端接通时,定时器位为ON,当前值为0。当输入端由接通到断开时,定时器开始计时。当达到设定值  时定时器位为OFF,当前值等于设定值,停止计时。输入 端再次由OFF—ON时,TOF复位;如果输入端再从ON—OFF,则TOF可实现再次启动。

上海长英
2013-12-22 · 上海长英,自动化电气设计,软件编程。
上海长英
采纳数:1072 获赞数:22869

向TA提问 私信TA
展开全部
  1. 使用累计型定时器.

    普通的定时器,一旦终止后,再次启动计时 需要从零开始

    而累计定时器,在停止计时后,有记忆功能,再次启动时,会在上次停止的时间上

    继续计时.


  2. --------------------------------------------------------------------------------

  3. 上海长英自动化科技有限公司

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
gzik550204
高粉答主

2013-12-14 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:86%
帮助的人:4811万
展开全部
在FX1N中T250~T255是100ms的积算定时器.可用来实现上述功能.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
1456139509
2013-12-13
知道答主
回答量:29
采纳率:0%
帮助的人:8.9万
展开全部
这个就是要用到记忆型计时器即可啊,没有那么复杂的,按正常的的写只是计时器编号要去按T200以后貌似都能用吧
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式