普通的热继电器,也就是不带断相保护的,适用于出现过载电流的情况,若三相中有一相断线时,因为断线那一相的双金属片不弯曲而使热继电器不能及时动作,故不能起到保护作用。
带断相保护的热继电器,
当电流为额定值时,三个热元件均正常发热,其端部均向左弯曲推动上、下导板同时左移,
但达不到动作位置,继电器不会动作,
当电流过载达到整定值时,双金属片弯曲较大,把导板和杠杆推到动作位置,继电器动作,
使动断触点立即打开,
当一相(设(A相)断路时,A相(右侧)的双金属片逐渐冷却降温,其端部向右移动,推动上导板向右移动;而另外两相双金属片温度上升,使端部向左移动,推动下导板继续向左移动,
产生差动作用,使杠杆扭转,继电器动作,起到断相保护作用。
现在的热继电器,基本上都是自带断相保护了。
释树枝练雪
游戏玩家

2020-03-28 · 游戏我都懂点儿,问我就对了
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:33%
帮助的人:754万
展开全部
当一相(设(a相)断路时,a相(右侧)的双金属片逐渐冷却降温,其端部向右移动,推动上导板向右移动;而另外两相双金属片温度上升,使端部向左移动,推动下导板继续向左移动,
产生差动作用,使杠杆扭转,继电器动作,起到断相保护作用。
现在的热继电器,基本上都是自带断相保护了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
受萱滑嫣
2020-04-02 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:28%
帮助的人:681万
展开全部
有区别,不带断相保护的热继电器缺相时,有时不能保护。带断相保护的三相全接,不带断相保护的热继电器接两相,另一相直接接电机。