配电箱的国家标准是什么?

 我来答
Dilraba学长
高粉答主

2019-06-05 · 听从你心 爱你所爱 无问西东
Dilraba学长
采纳数:1107 获赞数:411022

向TA提问 私信TA
展开全部

配电箱国家标准如下:

1、GB1207-1997 电压互感器

2、GB1208-1997 电流互感器

3、GB13539.1-2002 低压熔断器 第1部分: 基本要求

4、GB 13539.2-2002 低压熔断器 第2部分: 专职人员使用的熔断器的补充要求(主要用于工业的熔断器)

配电箱具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定可靠,空间利用率高,占地少且具有环保效应的特点。

是指挥供电线路中各种元器件合理分配电能的控制中心,是可靠接纳上端电源,正确馈出荷载电能的控制环节,也是获取用户对供电质量满意与否的关键。提高动力配电箱的操作可靠性,是创优质工程的目标。

配电箱的用途:合理的分配电能,方便对电路的开合操作。有较高的安全防护等级,能直观的显示电路的导通状态。

扩展资料

配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。

配电箱结构分两种

1、焊接结构:简单的把钣金件经过裁剪、折弯、开孔然后焊接起来。

2、拼装结构:把钣金件分开加工,每个部件加工好以后在组装,用螺丝和三通加固锁死,外观漂亮,操作简单,可以节约大量的运输成本。

配电箱和配电柜、配电盘、配电屏、电器柜等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。

参考资料来源:百度百科-配电箱

苏州荣尚物资回收
2024-11-01 广告
一般来说,金属含量较高、结构相对简单的配电箱更适合回收。这些配电箱在拆解和加工过程中能够回收更多的有用材料,且处理成本相对较低。同时,较新的配电箱由于材料质量较好,也具有较高的回收价值。然而,对于含有有害物质或结构复杂的配电箱,在回收过程中... 点击进入详情页
本回答由苏州荣尚物资回收提供
123饭后娱乐
2019-01-03 · TA获得超过4133个赞
知道答主
回答量:5
采纳率:100%
帮助的人:612
展开全部

根据《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》等相关规定,国家会将配电箱标准分为4个部分,分别是一般标准、箱体部分、元件以及组装配线部分。下文是关于这4个部分的具体标准:

1、一般标准

配电箱生产技术指标要符合规范及设计要求,并按照规定的产品执行标准来生产。

所有的元器件和技术参数需符合国家标准GB7251设计要求,样品生产后需要通知建设单位、监理、施工单位有关人员验收通过后,方可全面生产。

2、箱体部分

箱体使用的材质需要符合国家各项指标,一般都采用符合国家要求的冷轧钢板;落地箱需要配活顶盖,一般的配电箱不开敲落孔;箱体应设置两层门,配电箱采用暗锁,一把锁配两把钥匙。

3、元器件部分

断路器、空开、仪表等设备需要进行电气耐压、耐流实验,且能提供相应的合格证明和中文说明书。元器件下方需要有固定牢固的标签框和机打标签,且箱体内需要留有安装表计量的空间位置。

4、组装配线

配线全部紧固件都使用镀锌件,二次配线需要用黑色线,并加套管编序;箱体内的计量仪表的导线应该做好搪锡;分层配电箱接线应考虑干线进出;

开关接线端子要和导线截面相匹配;元器件安装后的配线要排列整齐,并用尼龙带绑扎成束卡固在板后。

扩展资料

配电箱的常见问题:

1、配电箱内无接地线排(PE线)、零线排(N线),用电设备未接PE线或接法不正确,尤其是在TN—C系统(三相四线制)中。

2、配电箱内接线混乱,导线采用铰接方式连接且绝缘不良、线头裸露;箱内线路、电器元件固定不牢,灰尘油污较多,尤其是铸造、锻造、锅炉房、表面处理车间的配电箱。

3、配电箱门无防触电标识,企业未统一编号,未建立准确的资料台帐;配电箱内无电气线路系统图,控制开关、按钮等无指示标识或标识不清晰。

4、箱内插座接线不规范,插座无PE线,大部分是一根相线、一根零线接人插座内,插座前未接漏电保护器。

5、配电箱前设备、物品堆放堵塞,无操作空间和通道。

参考资料来源:百度百科-配电箱



已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
禄过This_world
推荐于2017-09-06 · TA获得超过1.4万个赞
知道小有建树答主
回答量:965
采纳率:93%
帮助的人:84.1万
展开全部
国家标准
GB1207-1997 电压互感器
GB1208-1997 电流互感器
GB13539.1-2002 低压熔断器 第1部分: 基本要求
GB 13539.2-2002 低压熔断器 第2部分: 专职人员使用的熔断器的补充要求(主要用于工业的熔断器)
GB 13539.3-1999 低压熔断器 第3部分: 非熟练人员使用的熔断器的补充要求(主要用于家用和类似用途的熔断器)
GB13539.4-1992 低压熔断器 半导体器件保护用熔断器的补充要求
GB/T14048.1-2000 低压开关设备和控制设备 总则
GB/T14048.2-2001 低压开关设备和控制设备 低压断路器
GB/T 14048.3-2002 低压开关设备和控制设备 低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器
GB/T 14048.4-2003 低压开关设备和控制设备 低压机电式接触器和电动机起动器
GB/T 14048.5-2001 低压开关设备和控制设备
第5-1部分 控制电路电器和开关元件机电式控制电路电器
GB/T 14048.6-1998 低压开关设备和控制设备 接触器和电动机起动器
第2部分:交流半导体电动机控制器和起动器
GB/T 14048.7-1998 低压开关设备和控制设备 辅助电器
第1部分: 铜导体的接线端子
GB/T 14048.8-1998 低压开关设备和控制设备 辅助电器
第2部分: 铜导体的保护导体接线端子排
GB/T 14048.9-1998 低压开关设备和控制设备 多功能电器(设备)
第2部分: 控制与保护开关电器(设备)
GB/T 14048.10-1999 低压开关设备和控制设备
控制电路电器和开关元件 第2部分: 接近开关
GB/T 16935.1-1997 低压系统内设备的绝缘配合 第一部分:原则、要求和试验
GB 7251.1-2005 低压成套开关设备和控制设备 第一部分: 型式试验和部分型式试验成套设备
GB 7251.2-1997 低压成套开关设备和控制设备 第二部分: 对母线干线系统(母线槽)的特殊要求
GB/T 4026-1992 电器设备接线端子和特定导线线端的识别及应用字母数字系统的通则
GB/T4942.2-1993 低压电器外壳防护等级
GB4208-1993 外壳防护等级(IP代码)
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
老周至
2012-06-02 · TA获得超过448个赞
知道小有建树答主
回答量:220
采纳率:100%
帮助的人:224万
展开全部
GB7251.1-2006
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式