铅酸蓄电池的容量和放电量如何计算?
10个回答
展开全部
例如:12V 20AH的蓄电池代表1小时内的放电量为12x20x1=240 W.h
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2017-08-14
展开全部
0.6放电应该放电20小时,你实际放电23.52,实际放电容量117.6%
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
铅酸蓄电池的容量和放电量这个不用计算,一般具体参数里都标注的有,只不过随着使用时间的增长,容量和放电量都会产生变化,这时标注的值就不准了,这个需要用WDKR-II 蓄电池放电容量测试仪来测试仪,20AH蓄电池,如果以1A电流放电,可持续20小时;如果以10A电流放电,可持续2小时,如果以20A电流放电,可持续1小时,即放电电流x放电时间=电池标定容量,电量就放光蓄电池容量是指在允许的放电范围内的一定条件下,所能放出的电量。容量计算单位名称是用放电电流强度和放电时间的乘积来表示的,单位是“安培小时”,简称“安时”(Ah)。
正规厂家出厂蓄电池容量有C20、C10、C8、C5、C2这些国际国家行业标准等等进行规范的;
通常都会标在电池本体上。
如果是工业用,通常用C20或C10或C8,
如果是汽车用,通常用C5,
如果是电动车自车用,就是C2.
如果是电池本体上标的C20容量20Ah,那么说这只电池用1A放电到10.50V时,放电时间大于等于20小时。
这个1A是指20Ah/20h=1A.
如果是电池本体上标的C0容量20Ah,那么说这只电池用2A放电到10.80V时,放电时间大于等于10小时。
这个2A是指20Ah/10h=2A.
电池容量安时,是放电电流安培与放电时间小时的乘积,但是要注意的是,20Ah电池,绝不是用20A可以放电一个小时,
这是因为电池内部单位面积承载的电流密度过大,荷电离子的移动速度变慢,外部的有效容量变小。
蓄电池的容量必须是以所定的电压、所定的时间可向负载提供的容量。
以下就容量计算方法进行说明。
1、 计算容量的必要条件
A、 放电电流
有必要明确放电过程中负载电流的增减变化和其随时间变化情况。
B、 放电时间
可预期的负载的最大时间。
C、 最低蓄电池温度
预先推定蓄电池放置场所的温度条件,决定蓄电池温度最低值。一般设置在室内时为50C,设置在特别寒冷地区室内时为-50C。用空调保证室内温度时按实际温度作为最低温度。
D、 允许的最低电压
单格允许的最低电压(V/单格)=(负载所允许的最低电压+导线的电压损失)/串联格数
2、 容量的计算公式
C= 1*[K1I1+K2(I2-I1)、、、KN(IN-IN-1)]/L
C:250C的额定放电率换算容量(AH)、、UXL电池是10HR容量。
L:对因维护系数、使用年数、使用条件的变化而引起的容量变化而使用
的修正值。一般L值采用0.8。
K:由放电时间T、电池的最低使用温度、允许的最低电压而决定的容量
换算时间。
I: 放电电流
下标1、2、、、、N:按放电电流变化顺序依次加给T、K、I
3、 容量的计算举例
A、 放电电流 140A(一定)
B、 放电时间 30分
C、 最低蓄电池温度 -550C
D、 允许的最低电压 1.6V/单格
按上述条件,从图-11得出K=1.1
C= 1 X1.1X140=192(AH/10HR)/0.8
所以,可使用UXL220-2。
1、“mAh”是电池容量的单位,中文名称为毫安时(在衡量大容量电池如铅蓄电池时,为了方便起见,一般用“Ah”来表示,中文名是安时)。
1mAh=0.001安培*3600秒=3.6安培秒=3.6库仑
2、库仑是电量单位,库仑不是国际单位制基本单位,而是国际单位制导出单位。1库仑=1安培·秒。
1A电流在1s内输运的电量,即1C=1A·s。
3、功率 电功率计算公式:P=UI。 P的单位是瓦特W;在纯电阻电路中,根据欧姆定律U=IR代入P=UI中还可以得到:P=I*IR=(U*U)/R
一、最直接算法:
1、先得到用电设备的电流
2、再将电池容量除以用电设备的电流 结果就是可使用的时长
例如:
一个3000mAH,额定电压5V的电池给一个功耗2.5W,电压5V的用电设备供电,它理论的使用时长为:
I=P/U => 2.5w/5v => 0.5A => 500MA
3000mAh,就是3000MA电流可以放电一小时,
3000/500=6小时
二、通过电荷量库仑算法
C=IS => 3A*3600s => 10800c 库仑(电荷量)
10800c*5v=54000w 电能
54000w/2.5w=21600/3600s =6h
