第一道题,考研的难度,说下思路吧,中间那个不影响对称,后面的负载你可以星三角变换,三角形变成星形等效以后来做,但是要注意电流表A1示数,这个点容易错。线电压/角形负载的阻抗就是对应负载相的相电流

第二个,同样是负荷对称,根据功率表跨接和带※来判断测得哪的电压和电流。

第三个,开关打开的时候就是最简单的三相电路,Y负载电路,直接算就是了相电压/阻抗=相电流(线电流),而二表法用于三线三线制的所有情况,星角负荷,对称不对称都可以,所以自己画自己求,看怎么画法就怎么求


补充一下第一道题吧(这道题怎么做简单点,他是复数,你用“幅值∠”的方法来算最容易理解)

①I1就是B相的线电流,I1=380*根号三/10=65.82A,(因为这里是角形负载,负荷相电压等于线电压就是电源的380v【请你看图,随便挑一个Z1,两端的电压就是两相之间的电压所以是线电压】,但没有星角变换,所以380/10出来的是负载的相电流,要换成线电流所以乘个根号三,这就是我说的容易错的地方。搞不清楚你就星角变换,反正Z1数值一样,变成Y就是1/3阻抗值,但是原本的380v的线电压要/根号三变成相电压)

②I2=0。不影响对称,为什么?你把他当成另一个电源供给的三相对称Y型负荷,Z1、Z2间没有影响的关系,Z2这个是直接电源就到中点了。既然负荷对称,I2=0

③功率表测A相负载的功率,包括了1/3角形,1/3Y形和PR,且独立即其他负载不影响R吸收功率(看图,相当于R一段是接在A相电源上,一段接中线上,并上去的单独支路),IR=P/UA=24200/220=110A,R=UA/IR=2Ω。要计算功率表示数,那就得用上面说的幅值∠了,前面说的,功率表看跨接和*判断具体测的哪电压和电流,经过功率表的电流,有IR,有Z2这个Y型负载的A相的线电流UAN(220v)/Z2=16.9∠-67.3°,有Z1这个角形负载的线电流,对称,所以就是IB即I1(但是注意角度落后120°),全部加一块,就是IA(请你用卡西欧fx-991CN计算器),IA=126.86∠23.3°,W=UAN×IAcos(0°-23.3°)=25.63kw。又知道W=PR+P1/3+P2/3得到P1+P2=4300w。那么电路吸收总功率,P=P1+P2+PR=28.50kw

开关打开了就是三相四线制变成了三相三线制(其实题里不完全是),考虑中线有没有用,就看中线上面有没有电流,就是看三相对不对称。Z1仍旧是对称的,B相上线电流即电流表A1就不变。Z2没了中线,成了和R并联回路,R打破了对称,没叫你给出数值我都不想算了按照上面依葫芦画瓢吧。说一下吧,这时候功率表是代表A相电源功率,不反应A相负载功率

二三简单一点你自己想吧

更多追问追答
追问
能帮忙写一下吗
我是很会
顺其自然Gx4Y
2020-05-09
知道答主
回答量:14
采纳率:0%
帮助的人:8620
展开全部
在这里建议你换一个电路板呢,不然有可能会炸,很危险的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
爱迷你世界铁粉
2020-05-10
知道答主
回答量:20
采纳率:0%
帮助的人:1.2万
展开全部
你可以先去找修电路的工人让他帮你修电路,这个问题很简单,应该不用问吧。打电话给电路工人如果你不知道电路工人的号码,你可以去问别人。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
暴慧晨3s
2020-05-09 · TA获得超过137个赞
知道答主
回答量:38
采纳率:100%
帮助的人:3.1万
展开全部
建议你该换个电路板啦,要不然会炸了。(小心)
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
那夏尽浮华
2020-05-10
知道答主
回答量:13
采纳率:0%
帮助的人:7271
展开全部
换一个电路,有可能会炸。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(7)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式