变压器的短路阻抗跟什么有关?它跟电压调整率有关系吗?

短路阻抗大,电压调整率大还是小?或者没有什么关系?... 短路阻抗大,电压调整率大还是小?或者没有什么关系? 展开
 我来答
百度网友4327fcbb9b
2015-11-16 · 知道合伙人教育行家
百度网友4327fcbb9b
知道合伙人教育行家
采纳数:26422 获赞数:292077
从师范学校毕业后一直在现在单位工作

向TA提问 私信TA
展开全部
  变压器的短路阻抗跟变压器的短路电流有关,与电压调整率没有关系。
  短路阻抗就是用电器短路形成的电阻,像涡流等。通常,变压器的短路阻抗,是指在额定频率和参考温度下,一对绕组中、某一绕组的端子之间的等效串联阻抗Zk=Rk+jXk。由于它的值除计算之外,还要通过负载试验来确定,所以习惯上又把它称为短路电压或阻抗电压。
  短路阻抗是变压器性能指标中很重要的项目,其出厂时的实测值与规定值之间的偏差要求很严。

  变压器短路阻抗大小对变压器运行的影响
  变压器短路阻抗也称阻抗电压,在变压器行业是这样定义的:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压Uz。通常Uz以额定电压的百分数表示,即uz=(Uz/U1n)*100%
  当变压器满载运行时,短路阻抗的高低对二次侧输出电压的高低有一定的影响,短路阻抗小,电压降小,短路阻抗大,电压降大。当变压器负载出现短路时,短路阻抗小,短路电流大,变压器承受的电动力大。短路阻抗大,短路电流小,变压器承受的电动力小。
diml_ckak
推荐于2016-05-02 · TA获得超过1884个赞
知道小有建树答主
回答量:632
采纳率:0%
帮助的人:658万
展开全部
变压器的短路阻抗主要与线圈的漏磁面积有关还和电抗高度有关;短路阻抗是当变压器某线圈短路时,另一侧线圈流过额定电流时所施加的电压百分数;短路阻抗在继电保护中作用重大,是保护电网的重要参数;
电压调整率,是一般的电压输出电压调节比.一般±2×2.5%,是5档,也有调节范围比较大的±4×2.5%或者其他,这样电压调节比大的话,会导致线圈匝数增加,对线圈电抗高度有一点点影响.所以会影响到一点点.不过这样的影响是很小的;
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友c0f702b40
2014-03-03
知道答主
回答量:5
采纳率:0%
帮助的人:3.2万
展开全部
变压器电压调整率与负载的功率因数、短路阻抗是相关的。可以参见《电力变压器手册》(保定天威保变电气股份有限公司组编—谢毓城主编—机械工业出版社)。
同一台变压器,负载的功率因数不同时,电压调整率是不同的。
当负载的功率因数为纯阻性负载时,电压调整率几乎等于短路阻抗的电阻分量。
可参考“百度文库”中《变压器电压调整率与短路阻抗的关系》。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
gsjtpxh
2008-01-05 · TA获得超过759个赞
知道小有建树答主
回答量:668
采纳率:100%
帮助的人:305万
展开全部
没有关系,变压器的短路阻抗,是指将变压器高压侧短路,低压侧从零开始加电压,加到低压侧电流为额定电流时,低压侧所加电压与额定电压之比的百分数。这个参数是用来表示变压器传输功率时本身的阻抗大小,与电压调整率无关,电压调整率是指可调压的变压器电压调整范围与额定电压之比。