初三关于家庭电路的问题
小茜家新购住房刚装修完毕,家中部分照明电路如图所示.验收工程时,小茜闭合了开关S(家中其他用电器均处于断开状态),白炽灯L亮了一段时间后熄灭了,她用测电笔分别测试了图中插...
小茜家新购住房刚装修完毕,家中部分照明电路如图所示.验收工程时,小茜闭合了开关S(家中其他用电器均处于断开状态),白炽灯L亮了一段时间后熄灭了,她用测电笔分别测试了图中插座的两个孔,发现测电笔都发光.她断开开关S,再次用测电笔测试插座的两个孔,她将观察到( )(假设故障只有一处)
疑问:本题答案零线断路我明白。灯泡熄灭后,用测电笔分别测试了图中插座的两个孔,发现测电笔都发光.说明左孔和右孔都和火线相连.如图,右孔和火线相连(如图中绿色的划线),测电笔的氖管发光.如图,左孔和火线相连(如图中红色划线),测电笔的氖管发光,这我也懂.不懂的是:
正常情况下,如果此电路没有故障,那么我们闭合开关,零线通过灯泡不就与火线连通了吗,那么插座的左孔不是也和火线相连吗?(如图中红色划线),测电笔的氖管发光不也该发光吗?对吗. 展开
不会,因为灯泡是有电阻的,不能把它当导线看,只能把它当作电阻看,即便是开关接通,但是灯泡两端的电位是不同的,人体的电位和零线的电位是相同的,所以测零线时氖泡不亮,而火线的电位要比零线和人体的电位要高,所以氖泡发光。
灯泡能发光的条件必须是灯泡两端产生电位差,电流从高电位流向低电位。
看下图,第一幅图你可以发现当开关接通时,电流通过灯泡,现在有两条路可以选择,一条是通过零线到大地一条是通过电笔和人体到大地,但是电流永远是选择电流较小的路走,很明显电笔和人体都是有电阻的,而且都比零线大得多。再看第二张图,你可以发现人体和零线和让体形成一个环路,你可以理解成零线把电笔和人体短路了,所以电流不会流向氖泡和人体。第三幅则是电流通过熔断器两条路可以选择,但是这两条路都是有电阻的,所以电流会分流成两路。
展开全部
你这道题 把我难住了,俺可是重点大学电子系的毕业生啊,一开始没看懂,惭愧啊
上网查了一下。测电笔的原理,原理是和火线、和人构成回路了,就会发亮,你可能还没学到电压的知识,零线就是0v,可以理解为地,火线是220V,当灯亮的时候,是因为有电压差,也就是说灯与零线相接的地方电压不变,如果没有故障,闭合开关,插座的左孔是要通过灯,与火线相接的,但是灯两边的电压是不一样的,所以插座左孔电压还是0V
总结说来,这道题就是划蓝线的地方断了,此时没有电压差,灯不能亮,开关闭合的话,灯此时相当于一根导线,开关断开的话,会发现左孔不会亮,右孔继续亮
上网查了一下。测电笔的原理,原理是和火线、和人构成回路了,就会发亮,你可能还没学到电压的知识,零线就是0v,可以理解为地,火线是220V,当灯亮的时候,是因为有电压差,也就是说灯与零线相接的地方电压不变,如果没有故障,闭合开关,插座的左孔是要通过灯,与火线相接的,但是灯两边的电压是不一样的,所以插座左孔电压还是0V
总结说来,这道题就是划蓝线的地方断了,此时没有电压差,灯不能亮,开关闭合的话,灯此时相当于一根导线,开关断开的话,会发现左孔不会亮,右孔继续亮
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
不对,只有电流流经人体,测电笔发光。零线通路时,电流不经过人体。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?