光耦驱TLP281-4动电流多大,要接多大电阻才能满足同时接5V和24V

 我来答
hutg1
2012-06-01 · TA获得超过2691个赞
知道大有可为答主
回答量:1464
采纳率:100%
帮助的人:1200万
展开全部
极限电流可以达到50mA,但一般用到20mA就足够了。
要同时满足5V、24V,要看你的输出负载情况。作为普通信号的话,有1K或2K的电阻,就可以了
我心狂野WY51
2017-04-14 · 超过14用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:42
采纳率:100%
帮助的人:11.9万
展开全部
2K
5V: 5V / 2K = 2.5 mA
24V:24V / 2K = 12 mA
均满足要求,已实测。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
langxing_08
2012-06-03
知道答主
回答量:14
采纳率:0%
帮助的人:3.5万
展开全部
经验证,5V端接10K,24V端接100K,已经能满足要求了,而且连续5个小时运行,没有发现光耦发烫。
(备注:5V端可能有记错,可以先用10K试试,不行就换1K)
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起