多大的功率、多大的电流,用多粗的电线?怎么计算法?
4个回答
展开全部
导线截面积与载流量的计算
一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
<关键点>
一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5
mm2
BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A
4
mm2
BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A
二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:
S=<
I
/(5~8)>=0.125
I
~0.2
I(mm2)
S-----铜导线截面积(mm2)
I-----负载电流(A)
三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI
对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。
不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是
I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A)
但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成
I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A)
也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
导线安全载流量10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2
的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。
电流*电压=功率
每平方米能承受5A的电流?最佳答案
2.5平方的电源线
最大可以承受电流
2.5X5=12.5A,最大承受功率
12.5X220=2750W
如果的空调是所用的线路是从总线里分出来的话,6mm足够了,
根据P=I*U,可以计算出你的空调的电流为38。18A,
我在学电工的过程中书上
是这样写的
1mm
16a
1.5
20a
2mm
27a
4mm
36a
6mm
54a
1omm
(不好意思,忘记了)
这是目前最常见的的各种电线横截面的额定电流。
根据P=I*U,可以计算出你的空调的电流为38。18A,
我在学电工的过程中书上
是这样写的
1mm
16a
1.5
20a
2mm
27a
4mm
36a
6mm
54a
1omm
(不好意思,忘记了)
这是目前最常见的的各种电线横截面的额定电流。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
对于三相380用电器来说估算是没千瓦2个电流,单相负荷每千瓦5个电流。每平方铜线能带4-8A电流,短距离散热好选大数,否则选小数
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电线的选型一般是根据电流来选择,再将一些外围条件考虑进去,就可以了!32A的电流选用6mm²的铜芯线就可以,至于8400W的空调,要看看是耗电功率还是制冷(制热)功率,再就是220V还是380V的才可以决定。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: