电流互感器做伏安特性试验什么样的曲线才算合格?求解

 我来答
臆躠05B5罖
2013-10-08 · 超过50用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:96
采纳率:0%
帮助的人:82.4万
展开全部
您好:CT伏安特性试验通入的电流或电压以不超过制造厂技术条件的规定为准。当电压稍微增加一点而电流增大很多时,说明铁芯已接近饱和,应极其缓慢地升压或停止试验。
1、一般在工程试验中,只是采用比较法,即同一型号的电流互感器,通过试验,得到的伏安特性曲线基本相同即可。
2、电流互感器的伏安特性试验,只对继电保护有要求的二次绕组进行。
3、测得的伏安特性曲线与过去或出厂的伏安特性曲线比较,电压不应有显著降低。若有显著降低,应检查二次绕组是否存在匝间短路。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友3588a6a0dc
2015-10-29 · TA获得超过2.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:5218
采纳率:86%
帮助的人:313万
展开全部
可以的,不过用仪器测试 很多别名的又称为互感器测试仪、伏安特性综合测试仪、互感器特性测试仪、电流电压互感器测试仪、CT特性测试仪、PT特性测试仪等。
  电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。