断路器在什么情况下使用长、短延时,和瞬时脱扣电流的整定
这几种情况的计算和校验我都明白就是想问下在实际使用时,是什么情况下都需要计算这三种整定值还是在某些情况下只需计算一个即可比如说选择电机的断路器时,对于导线的选择用计算电流...
这几种情况的计算和校验我都明白
就是想问下在实际使用时,是什么情况下都需要计算这三种整定值
还是在某些情况下只需计算一个即可
比如说选择电机的断路器时,对于导线的选择用计算电流选取
但是短延时和瞬时脱扣电流肯定远远大于计算电流
这时候对于断路器是三种都计算还是只计算其中一个电流整定值即可
校验的话用哪个整定值,使用瞬时校验么?
望前辈给予解答,谢谢 展开
1、GB 10963.1中规定的家用或类似场所用的断路器不适用于电机保护。电机保护的断路器符合的标准是GB 14048.2。因此,你在选择保护电机的断路器的时候,要注意选择塑壳式断路器或者框架式断路器。
2、首先你要计算出设备的工作电流。计算出来以后,如果你的负载是电机,那么电机在启动的瞬间电流会达到正常时的6~8倍。因此,建议选择瞬时脱扣类型为D型。
3、选择的断路器的额定电流应选择大于电机的工作电流,但是不能太大。例如你计算出来电机的工作电流是19A,那么建议你选择25A的断路器。
4、电动机保护的线路一般来说最好是断路器、接触器、热继电器配合使用。如果有其他电器就另当别论,例如变频器等。
5、生产企业一般三种脱扣特性都会有校验,但是一般是瞬时脱扣特性和短延时脱扣特性全部进行校验,长延时特性是由短延时特性等效来的,一般是抽检。
6、短延时特性用短延时校验台校验,瞬时特性用瞬时校验台校验。长延时用长延时特性校验台校验。
嗯,谢谢,我是做毕业设计,没弄过实物所以不太明白
比如说我现在给一个11KW的水泵选断路器
这样的话我就只需计算瞬时电流整定值并用它校验就行了吧
过电流和短时电流还用说明吗?因为是毕设,所以很繁琐
如果低压断路器上没有后两者整定的话我就不写了
麻烦再解答下了,谢谢
追答
计算一下额定电流,断路器选额定电流2~3倍就可以了,短路电流肯定会超过的,我觉得不用计算,如果你们有要求的话可以计算一下。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询