自己接的插排,零线和地线总带有12V电是怎么回事?
前两天在正规电器行买来某名牌插排、3头插头、3芯1.5mm电线。今天有空在家想自己接线,接好后用数字测电笔(此电笔准确,检测其他插座也正常)检测插排各插座电压时发现火线L...
前两天在正规电器行买来某名牌插排、3头插头、3芯1.5mm电线。今天有空在家想自己接线,接好后用数字测电笔(此电笔准确,检测其他插座也正常)检测插排各插座电压时发现火线L正常,零线N和地线E总是带有12V微电压(也用普通电笔检测了零、地,红灯不亮),但是插上任何电器后均能正常使用!而且此时零线和地线只带有感应电(无12V电压)! 后来我又全部拆开检查了好几遍插头、插座的接线处,并把插座内的裸露线头全部用绝缘胶布包裹起来,最后发现问题出在插排的电源开关上(开关是带有一个小红灯的触点开关)。只要把火线和零线绕开此开关,直接接到各自的触点上再检测零线和地线就不会有12V电压,但还是都有感应电。 请问高手,犹其是电工师傅在正常接线情况下第一如何去掉这12V电压12V?第二,因为插上任何电器后均能正常使用!而且此时零线和地线的12V电压会消失,那在这种情况下是否或损害电器?(如果属正常情况我也就将就了)
展开
4个回答
惠兴力电子
2024-05-12 广告
2024-05-12 广告
我认为二者的区别有:1、外观尺寸:16A插座的插孔间距比10A插座的插孔间距宽。2、承载能力:16A插座可以承载的电流和功率比10A插座大。3、材质:16A插座使用的铜片比10A插座使用的铜片多。4、布线要求:16A插使用4平方毫米的铜线,...
点击进入详情页
本回答由惠兴力电子提供
展开全部
你是不是用万用表测过零线,地线之间的电压,一般来说用电子的测电笔测量零线和火线基本上出现这样的情况,除非在接地可靠的情况下,零线是绝对0电的!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这是正常的地线是带电的不会有事的,它带电可以保正在短路的情况下1秒钟断电
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
AN是四级电工!没怕过它!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: