请教各位高手丹佛斯VLT2800变频器用外部电位器调速需要修改什么参数

 我来答
s50903429
2012-06-04 · TA获得超过545个赞
知道小有建树答主
回答量:1388
采纳率:0%
帮助的人:644万
展开全部
上面两位全对
如果你的参数设置乱了 可以通过6-20 初始化 恢复到出厂设置
直接按照默认值 接50 53 55之间就可以了 50#端子+10V 55#端子0V
追问
你好  不知道如果 恢复到出厂设置
会不会对连到s7-300的68 69 会有影响 是否要再设置参数
追答
参数6-20设置为【2】 断电 带面板灭掉在送电,就完成了初始化。
此方法对通讯的设置参数没有影响;如果是手动初始化就会改变了
珊华电子科技(上海)有限公司
2018-06-11 广告
H1000:更高端、更高效的安川重负载高性能变频器 A1000:节能&高效率!高性能电流矢量控制变频器 V1000:性能惊人! 使用简单的真正电流矢量控制小型变频器 J1000:从小巧精致的变频器感受高可靠性!简洁操作、简单设定 E... 点击进入详情页
本回答由珊华电子科技(上海)有限公司提供
百度网友50716a7
2012-06-02 · TA获得超过1011个赞
知道小有建树答主
回答量:385
采纳率:100%
帮助的人:351万
展开全部
308:端子53类比电压输入:1
309:最小标度:0V
310:最大标度:10V
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
277308609
2012-06-02 · TA获得超过158个赞
知道答主
回答量:150
采纳率:0%
帮助的人:102万
展开全部
默认的 直接接端子 50 53 55
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)