用4-20mA做电流信号时有0-4mA信号怎么办
展开全部
【本回答初稿原于4月2日发过,但当时图2未能发出。后经考虑,现定改后重发】
这里提供两种方案。图1较简单,但该方案使信号源受到了-15v的偏压,如果信号源是理想的恒流源应无问题。但如果信号源不允许有这个偏压则可采用图2的方案。
【图1方案的说明】
(1)图中运放输入正端的-15v应是准确值,如有必要可加微调以便校准。
(2)图中4ma~20ma前标有负号,意思是信号源为“灌电流”。
(3)假如信号源不是“灌电流”而是“拉电流”,那么图中的-15v应该换成+15v,同时,输出的-10v~+10v也变成+10v~-10v了。
【图2方案的说明】
(1)图中的up和rp的选择,应该满足up/rp=12ma,如有必要可加微调以便校准。
(2)图中4ma~20ma前标有负号,意思是信号源为“灌电流”。
(3)假如信号源不是“灌电流”而是“拉电流”,那么图中的up应该换成-up,同时,输出的-10v~+10v也变成+10v~-10v了。
这里提供两种方案。