解:设U(相量)=100∠0°V,则:I2(相量)=10∠90°A。
因为I1=I2=I3,根据KCL且有:I3(相量)=I1(相量)+I2(相量)。由此可得到如下相量图:
图中,三个电流相量构成等边三角形,方能同时满足上述两个表达式。从做图的角度出发,此时出现两种可能性:
I1(相量)=10∠-30°A,I3(相量)=10∠30°A。RL串联回路电流I1(相量)滞后其端电压U(相量)30°,这是符合感性电路性质的,因此I1(相量)=10∠-30°A是可能的。
I1(相量)=10∠-150°A,I3(相量)=10∠150°A。此时电流相量I1(相量)滞后其端电压U1(相量)150°,或者说超前其210°,这是不符合RL电路性质的,因此这种情况不会出现,左半边的相量图无效。
Xc=U/I2=100/10=10(Ω)。
Z1=U(相量)/I1(相量)=100∠0°/10∠-30°=10∠30°=5√3+j5=R+jXL。
所以:R=5√3Ω,XL=5Ω。