.晚上,小刚在家里做作业时,桌上的台灯突然熄灭了,家中其他的用电器也全部停止工作.检查发现台灯的灯丝

.晚上,小刚在家里做作业时,桌上的台灯突然熄灭了,家中其他的用电器也全部停止工作.检查发现台灯的灯丝完好,用测电笔检测火线、零线时,氖管都不发光,检查门外的空气开关也没跳... .晚上,小刚在家里做作业时,桌上的台灯突然熄灭了,家中其他的用电器也全部停止工作.检查发现台灯的灯丝完好,用测电笔检测火线、零线时,氖管都不发光,检查门外的空气开关也没跳闸,询问邻居家中仍通电.你认为故障原因是(  )
A.进户线火线断开 B.进户线零线断开 C.台灯短路 D.用电器总功率过大
可以是用电器总功率过大导致输电线烧断吗
展开
圣殿and龙骑
2012-06-02 · TA获得超过556个赞
知道小有建树答主
回答量:199
采纳率:0%
帮助的人:155万
展开全部
A
零正宏线断开扮仔,试火线时氖管能发光,就排除A。
若是总功率过大或是短路,由W=UI电流就会很大,空气开关就会因热胀冷缩而跳闸
而测火线时,电笔不发光,那么就举缺册是线 笔 人 地没有电流,即火线断
ydjx678
2012-06-02 · TA获得超过5821个赞
知道大有可为答主
回答量:1678
采纳率:100%
帮助的人:1758万
展开全部
A.进户线火线断开
B.进户线零线断开,家庭电路中洞野用测电笔检测火线时则山氖管应发光
C.台灯短路会造成家庭纳盯喊电路短路,空气开关应跳闸
D.用电器总功率过大也会引起电流过大,空气开关也应跳闸
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ascentbuaa
2012-06-02 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:46
采纳率:100%
帮助的人:17.3万
展开全部
A。没跳闸说明没短路,且总功率没有过大,零线原本就不会亮,火线不亮说明断开了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
城雅媚07n
2012-06-02 · TA获得超过455个赞
知道小有建树答主
回答量:343
采纳率:0%
帮助的人:48.8万
展开全部
A
如果是功率过大,那么空气开关应该会断开,所以不可能
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
凡人默默无闻
2012-06-02
知道答主
回答量:46
采纳率:0%
帮助的人:16.7万
展开全部
选A 因为如果用电器功率大到烧断输电线,那空气开关早就跳闸了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
954020461
2012-06-02 · TA获得超过201个赞
知道答主
回答量:53
采纳率:0%
帮助的人:19.5万
展开全部
a
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)